• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:48

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je potřeba k rekonstrukci panelových stoupaček vyjádření hasičů?

Started by Květoslav Beneš, 26.11.2007, 06:51

previous topic - next topic

Květoslav Beneš

26.11.2007, 06:51 Last Edit: 26.11.2007, 08:51 by Administrátor fóra, čistič
Je potřeba k rekonstrukci stoupacích vedení a k výměně elektroměrových rozvaděčů na schodištích panelových domů stavební povolení a stanovisko hasičů (HZS)?

Petr Doležal

26.11.2007, 06:58 #1 Last Edit: 26.11.2007, 07:16 by Petr Doležal
Pokud se nepletu (když by ano, tak někdo opravte) tak u stávajících staveb je (nebo alespoň bylo) třeba stavebního povolení v těchto případech:
1. Změna statiky (měla by to být např. výměna umakartu za zdivo)
2. Změna v užívání (zřídit hospodu jen tak v kočárkárně by se mi taky nelíbilo)
3. Změna venkovního vzhledu (estetika, památkáři a pod.)
Stanovisko hasičů bych si vyžádal (typ kabelů, požární odolnost rozvádečů, nouzové osvětlení evakuačních cest, napájení výtahu, protipožární ucpávky), alespoň mi při nejbližší preventivní prohlídce dílo nenapadnou.
Předpokládám, že majitel domu uvědomí uživatele bytů o možných problémech (hluk, prach, beznapěťové stavy)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

Pane Beneš.
Pokud mě paměť neklame, tak vše na co je třeba stavební povolení je uvedeno ve stavebním zákoně. Dle mého názoru tam váš případ uvedfen není.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozmahel Vladimír

Chodby panelových domů jsou únikové cesty, u vyšších domů se jedná o chráněnou únikovou cestu, kde mimo světel není nic. Při rekonstrukci dojde k otevření prostupů mezi patry, je nutno řešit spolehlivé uzavření tohoto prostoru, případné použití plastových rozvaděčů nepovažuji za vhodné. Konzultaci s HZS lze jen doporučit.