Květoslav Beneš

Musí být v panelových domech při výměně elektroměrových rozvaděčů na schodišti použity rozvaděče s požární odolností?

Rozmahel Vladimír

Doporučuji prostudovat ČSN 73 0802 z 12/2000.

Hynek Bureš

...ale nerozhoduje o tom ani elektrikář, dokonce ani elektroprojektant, ale vždy jedině požární specialista. Čili: jde-li pouze o výměnu rozvodů, rozváděčů a nedělá se stavební řízení a tudíž se nezpracovává požární zpráva, pak použijeme rozvody se stejnou požární odolností jako byly původní. Protipožární opatření nespočívají jen v odolnosti elektrorozvodů, ale musí řešit komplexně i další souvislosti stavebních konstrukcí, materiálů, únikových cest, větrání apod.. Formulace z ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou nejednoznačné a komplikované, bezchybně rozšifrovat je dokážete právě jedině společně s požárním specialistou.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.