Zapojuje se chráničojistič před stykač obvodu?

Started by Pajajos, 02.12.2007, 12:23

previous topic - next topic

Pajajos

02.12.2007, 12:23 Last Edit: 07.03.2008, 23:36 by Administrátor fóra, čistič
Zapojuje se chráničojistič (na jeden obvod)  před stykač obvodů na "noční proud nízká sazba" nebo až za?

Kubíček R.

Pokud ovládací fázi cívky stykače zapojíte před obvod chrániče spolu s ovládací N z HDO, nerozvážíte proudový chránič a kontakty stykače lze zapojit až za chráničojističem z důvodu proudového jištění kontaktů stykače. Doufám, že stykač má provedeno dostatečné krytí živých částí.

Pajajos

Na vstup chráničojističe jde spínaná fáze ze stykače a N vodič ze svorkovnice a na výstupu je F a N samotného kabelu obvodu. Pokud není aktivován "noční proud nízká sazba" nejde ani kontrolní tlačítko. Nemá to být tak, že přívodní F a N jde napřed na chráničojistič a z něho do stykače,ze stykače do obvodu ? Stykač je OEZ S25-40.

Štefan Beláň

02.12.2007, 17:39 #3 Last Edit: 02.12.2007, 18:18 by Štefan Beláň
TO: Pajajos

Kam umístíte v zapojení chránič je úplně jedno. Důležité je, aby cívka stykače měla vlastní jistič (ovládací obvod) napojený před chránič. Tento jistič se zapojuje za hlavní vypínač, ale před hlavní chránič. Je to proto, že se stále používá chybně vodič N z elektroměrového rozvaděče. >:(

PS: Snad se to jednou změní!  (!) (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Pajajos

cívka stykače má vlastní jistič 6A napojený mimo chránič (není hlavní,jen pro obvod k bojleru). Ještě aby fungovalo kontrolní tlačítko kdykoliv,musela by být posloupnost zapojení přívod-chráničojistič-stykač-bojler ?

Štefan Beláň

Ano přesně tak! A toto řazení je správné i z profesního hlediska.  ;)