• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


uzemnenie elektrocentrály

Started by gabriela kotúčová, 07.12.2007, 10:52

previous topic - next topic

gabriela kotúčová

môžem spojiť uzol zdroja ( elektrocentrály ) s uzemňovacou sústavou objektu, pre ktorý centrála pracuje ako záložný zdroj?

zerotest

Nesmíte, můžete a musíte.
Pokud chcete konkrétní radu, tak zadejte konkrétní otázku a uveďte nějaké údaje.
Jaká je centrála - typ, napětí, výkon, napěťová soustava ...
Objekt -  jaký, napětí v něm použité, napěťová soustava, odebíraný výkon ..., je třeba řešit i ovládání provozu síť - centrála /aby vaše centrála nenapájela třeba celou síť.../.   

gabriela kotúčová

typ elcentrály - GTC100, 230/400V, 50Hz, TN-C, 110kVA/88kW. je umiestnená v betónovej bunke (Betonbau), v susednej bunke je trafostanica 400kVA - 22kV-IT, / 230/400V, TN-C.
Jeden vývod 125A z rozvádzača nn ide do rozvádzača R-ATS, kde je prepínaná vonkajšia sieť a sieť z centrály. Zálohovaný výkon je 80kVA.
Uzemnenie je urobené FeZn pásikom do kruhu, vo vzdialenosti 2m od bunky, ekvipotenciálny prah je 1m od bunky.  Ešte niečo?  :-\

Miloslav Janoušek

Předpoklad je, že to provádí odborná firma, a ti by měli vědět.

Jiří Fuksa

To: gabriela kotúčová
Můžete.
V podstatě máte již uzel centrály z uzemňovací soustavou objektu propojen vodičem PEN, neboť jak píšete, oba zdroje vytváří síť TN-C.

Josef Nosek

Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-5-551. V článku 551.4.2 se píše: Jestliže generátor zajišťuje napájení jako spínaná alternativa k síti TN, nesmí ochrana samočinným odpojením od zdroje spoléhat pouze na spojení s uzemněným bodem distribuční sítě dodavatele elektřiny. Musí být zajištěn vhodný zemnič.

gabriela kotúčová

ďakujem,  :-*, ale nepotešili ste ma  :(