• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?

Started by Franta Kroupa, 14.12.2007, 08:42

previous topic - next topic

Franta Kroupa

14.12.2007, 08:42 Last Edit: 15.12.2007, 09:00 by Administrátor fóra, čistič
vymenil jsem v patici gu10 halogenovy zarovky za led a hned to zacalo -
ony sviti i pri vypnutem vypinaci ( dva schodistaky)!

sice vyrazne min, ale prece.
namontuju-li ale led zarovky do obvodu s jednim vypinacem -
zazrak se nekona, tma jako v pytli.

v jinem obvodu se schodistakama opet slabe sviti.
multimetrem v patici zadne napeti namerit nelze.
vypnu-li jistic svetel, nesviti nic.
ze by se tam nekde neco indukovalo?
jeste podotykam, ze zapojeni provadela odborna firma......

Petr Doležal

Opakované téma, do "vyhledávání", které je na stránce nahoře, zadejte text "proč bliká".
Možná je to váš případ, kdy u obyčejného vypínače máte krátké vedení, čili bez indukce a u schodišťáku máte souběhy větší.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Franta Kroupa

dekuji za reakci. delka kabelu je presne obracene - obycejny vypinac je od rozvadece dale a oba schodistove obvody blize.

Petr Škach

Quote from: Franta Kroupa on 14.12.2007, 11:53
delka kabelu je presne obracene - obycejny vypinac je od rozvadece dale a oba schodistove obvody blize.

Ono totiž nezáleží na tom, jak daleko je vypínač od rozvaděče, ale jak dlouhé je ta část vedení, kde je souběh té vypínané a nevypínané části. U schodišťáků je to vždy celá délka mezi vypínačema.

Petr Doležal

14.12.2007, 14:06 #4 Last Edit: 14.12.2007, 21:37 by Petr Doležal
To Škach:   (jednicka)
To Franta:  Ještě jinými slovy, jeden z těch dvou drátů (někdo jim říká koresponďáky) mezi střídavými (schodišťovými) vypínači  je vždy pod napětím a schodišťák, z něhož je veden vodič do svítidla, tu indukci vždy pouští do svítidla. Ta indukce může taky vznikat i od jiného, v souběhu uloženého vedení.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Rotrekl

Prakticke reseni problemu, teorie proc to tak je uz byla sdelena:
Za predpokladu, ze zarovky mate v podhledu, dejte k nekteremu ze svitidel paraelne civku relo a na jeden z jeho rozpinacich kntaktu pripojte odpor odpovidajici cca 40W zarovce cca 1500Ohm. Bude zatezovat vedeni pri vypnutem stavu. Pri zapnutem akorat budete jeste zivit civku rele....

My jsme s tim meli zkusenost pri zapojeni nekolika vypinacu  razeni 6 a 7 s orientacnimi doutnavkami.  Rele je umisteno v krabicce u posledni zarovky. Navic se jeste pridal vypinac, kterym muze zakaznik aktivovat funkci "nocniho orientacniho svetla" (rozpojit obvod svodoveho odporu)....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Lukáš Rotrekl

Samozrejmne ten odpor musi byt napojen pres rozpinaci kontakt mezi L a N  napajeciho vedeni zarovek
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.