• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?

Started by Anonym, 23.12.2007, 11:07

previous topic - next topic

Anonym

23.12.2007, 11:07 Last Edit: 05.03.2008, 22:57 by Administrátor fóra, čistič
V roce 1991 byla provedena koludace.
Sporáky v bytech jsou jištěny 3ks jednofázových jističů.
Bylo to tehdy dle normy?     
Musí se to předělat a proč?

Kubíček R.

Pokud tam místo jističů budou pojistky, tak máte stejný efekt při poruše nebo zajištění spotřebiče při vypnutí. Sporák se vám nemusí roztáčet na 3 fáze (ani na 2), není to motor.

Štefan Beláň

23.12.2007, 14:49 #2 Last Edit: 23.12.2007, 14:57 by Štefan Beláň
Pokud je před sporákem vypínač (sporáková kombinace), tak se dá těžko něco vytknout, protože jsou splněné podmínky vypnutí. :-\

Jističe ale musí být jasně a srozumitelně označeny, že se jedná o jeden 3fázový obvod a pochopitelně přívod do bytové rozvodnice musí být 3fázový.
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavelka Květoslav

Mě osobně se toto nelíbí , když je to třífázové , tak i jištění přeci ... proč dělat něco složiější když to jde jednoduše ...

tazatel

Pane Pavelka, mně se to také nelíbí, proto se dotazuji odborníků. Elektroinstalaci několika domů včetně revize provedl v r. 1991  Průmstav Praha. Jednofázové jističe tam dali zřejmě z nedostatku materiálu. Psal se rok 1991!! Děkuji.  ;D

Kubíček R.

Nemáte pravdu, v technické dokumentaci to bylo zdůvodněné, že při možné závadě lze spotřebič použít částečně až do příchodu opraváře. Kdo zná, že truba je na 1 fázi a varná deska na další 2 fáze, tak to z toho odvodí. Tak pěkné svátky a hlavně málo pokažených sporáků přes svátky!