Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?

Started by Marek Hubáček, 25.12.2007, 22:06

previous topic - next topic

Marek Hubáček

25.12.2007, 22:06 Last Edit: 05.03.2008, 22:49 by Administrátor fóra, čistič
Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?

Miroslav Souček

Dejte každý spotřebič na samostatný okruh a budete mít rozvodnici dlouhou jak Lovosice.

Milan Exler

Je to vhodné a tento okruh zapojit bez chrániče, protože pokud ve Vaší nepřítomnosti chránič vypadne, tak lednice pojede dál.

Miroslav Souček

Pozor pane kolego Exlere, podle ČSN 3320004-47 všechny zásuvkové obvody, které obsluhuje lajcká, tedy nezaškolená osoba, musí být vybaveny proudovým chráničem do 30mA ...

František Šohajda

TO:SOUČEK
Nemám doma *po ruce* tuto normu ale "FI" 30 mA v rodinných domech a bytech si těžko dovedu představit na všech zásuvkách používané  laiky....to platí všude mimo "obydlí"...*podniky, státní instituce a pod.?*.. :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Souček

Pravda, je to nová norma, tuším někdy od srpna 2007,  takže se musí dodržet u nově vybudovaných instalací. Omlouvám se za malé pochybení.

Jaroslav Kořínek

není pochybení znovu prostudujte strannu 12 ! Lednici můžete mít klidně bez Fi.

Miroslav Zuna

Ledničku mám zapojenou na stykač 2-tarifu 22h sazba D56d.U známých jsem před nekolika lety zapojil mrazák na stykač boileru sazby D25d a úspory jsou znát.

Miroš Jan

Pane Hubáček.
Lednici zapojit na samostatný okruh je žádoucí. ;)

Pane Šohajda.
Doplňková ochrana s FI s Idn 30mA, platí pro věechny zásuvky přístupné laické veřejnosti, tudíž rodinný domek, je dle mého soudu, ukázkový případ. :)

Jsou tam dvě výjimky

- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby attd...
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálnmího druhu zařízení

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Tesař

V síti TN-S musí být doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u  zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky .  Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod.  ;)

Miroslav Škop

možná se mýlím, ale přijde mi že často ty dotazy zní spíš jako - musím utrácet za proudový chránič ?  Nebo za druhý samostatný k zásuvce lednice ?

Vážně jsou všichni kdo rekonstruují elektroinstalaci nebo staví nový dům takové sociální případy že tisíc - nebo tisíce za výrazně vyšší bezpečnost jsou OUT ?

Miroslav Lampart

Jen pro informaci, záběrový proud chladicího agregátu chladničky i mrazničky je cca 5x až 6x vyšší, než pak provozní proud za běhu kompresoru. Proto je vhodné s tím počítat. Kdyby byla lednice na nějakém okruhu, který je zatížen jiným spotřebičem, tak by při rozběhu mohla vhazovat jistič.