Started by Karel Mastný, 25.12.2007, 23:22

previous topic - next topic

Karel Mastný

25.12.2007, 23:22 Last Edit: 04.03.2008, 23:48 by Administrátor fóra, čistič
Může se gumový kabel H05RR-F (CGLG) 3x1.5 použít na pevnou instalaci? Jde o to, že ten kabel tu prostě je, takže by se ušetřily peníze za nový CYKY. Ta instalace má být v bytě od vypínače ke světlu, částečně by to bylo pod omítkou (ve zdi), částečně ve vkládací liště (u stropu). Prostředí suché.

Miroslav Souček

Samozřejmě, že ne. Určitě i vy máte pochybnosti, proto se dotazujete, jinak by jste ho tam šoupnul a bylo by. Výte, jak je ten kabel  starý, asi dost, jdyž tam jen tak je, možná z doby minulého režimu. Každopádně, gumové šňůry se na pevnou instalaci nedoporučují. Gumová izolace nevhodně reaguje s vápnem, puchří, prostě životnost se snižuje.  A co připojení jednotlivých žil. Použil by jste dutinky, ruku na srdce, pane kolego.

František Šohajda

Jak píšete má být instalace v bytě "od vypinače po svítidlo"...asi tam nekoupíte 100 m CYKY...bude se jednat o nějaký ten metr a jeho koupí asi nezbankrotujete !!
doporučuji tam "gumu" nedávat.... ::)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Zuna

Byl jsem dělat revizi v jednom bytě,kde byla takovým kabelem provedena část instalace.Museli to předělat.Elektromateriál lze použít jen k určenému účelu.to jaksi gumový kabel nesplňuje.

Stanislav Havelka.

gumov.kabel radeji pouzijte na prodluzovaci kabel :-))Uz jsme též viděl instalaci v gumov.kabelem hruzaa!!

Radek Kroutil

Byl jsem na revizi v bytě, kde si majitel dělal instalaci asi svépomocí. Přívodní kabel do kuchyně CYKY 3Jx2,5, jištěný 16A. Ale ukončený pod dřezem v krabici na starý, bakelitový čokoládě a odtud veden 0,75mm kabelem z prodlužováku k jednotlivým zásuvkám. Po dotazu, proč to tak je, mi bylo řečeno, že si propočítal kabel CYKYny a 50m prodlužováku z hobbymarketu. A divil se, že mu to revizí neprošlo. I tací jsou mezi námi (zle)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Radek Červený

Quote from: Radek Kroutil on 27.12.2007, 22:48
Byl jsem na revizi v bytě, kde si majitel dělal instalaci asi svépomocí. Přívodní kabel do kuchyně CYKY 3Jx2,5, jištěný 16A. Ale ukončený pod dřezem v krabici na starý, bakelitový čokoládě a odtud veden 0,75mm kabelem z prodlužováku k jednotlivým zásuvkám. Po dotazu, proč to tak je, mi bylo řečeno, že si propočítal kabel CYKYny a 50m prodlužováku z hobbymarketu. A divil se, že mu to revizí neprošlo. I tací jsou mezi námi (zle)


Co dodat, vyčerpávající příspěvek. Bohužel je to realita (fool)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.