Kam správně zapojit ochranné pospojení?

Started by Marek Hubáček, 27.12.2007, 21:46

previous topic - next topic

Marek Hubáček

27.12.2007, 21:46 Last Edit: 04.03.2008, 23:50 by Administrátor fóra, čistič
... jestli ochranné pospojení zapojit do svorkovnice v rozvaděči nebo do svorkovnice v krabici HOP. Dále bych se chtěl zeptat, jaká je vhodná svorkovnice do HOP, vývod základového zemniče je proveden z drátu FeZn 8mm.

Vít Hlaváček

Osobně zapojuji FeZn 8 mm do Ekvipotenciální svorkovnice EPS1 od firmy Elektro. Tu umístím do samostatné krabice 150x150 mm. Odtud již mám napojené veškeré pospojení, z koupelen CY4, z kotelny CY6 a do rozvaděče do PE lišty CY10. Vše samozřejmě v barvě zž. ;)
Trutnovsko - Elektromontážé, slaboproudé rozvody - 774 346 915

Miroš Jan

TO : Hubáček.

Ten vývod ze základového zemniče drát FreZn 8mm, je trochu málo. Měl tam být FeZn 10mm. :o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavelka Květoslav


Ivan Polínek

To Miroš, vodič FeZn 8mm je v pořádku, viz ČSN 33 2000-5-54 tab. 54NL a tab 54A
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Miroš Jan

Kolego Polínku.

Tabulka 54.1, ČSN 33 2000-5-54, udává 10mm FeZn.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroš Jan

Safra, zapoměl jsem dodat, ta ČSN 33 2000-5-54, září 2007
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace