Môže byť elektrický bojler v zóne 2?

Started by jouzy, 30.12.2007, 17:14

previous topic - next topic

jouzy

30.12.2007, 17:14 Last Edit: 30.12.2007, 19:45 by Administrátor fóra, čistič
Môže byť umiestnený el. bojler v zóne 2?
Už ho nie je kam dať.

Fuk Tomáš

Viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,919.msg45670.html#msg45670

Pan Miroš píše:
Doporučuji řádně přečíst ČSN 33 2000-7-701, ed.2, září 2007
Nám známý umývací prostor již v normě není. Šok
Co se týče svítidel jako takových, lze je umístit i do zóny 1, a to s krytím IPX4.

Článek čl. 701.55  Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
Doplňuje se :
V zóně 1 mohou být pouze el. zař.  adt.
- výřivé vany
- sprchová čerpadla
- SELV A PELV
- ventilační zařízení
- sušiče ručníků
- ohřívače vody
- svítidla
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

mattyzek

ale já  mám pcoit že tady pán se ptal na zónu 2 nikoliv 1 ...  sice nevím o jaké normě to mluvíte :D  ale jestli je to ta nová  norma tak tam zóna 1 je neni  tam  zóna 3 :D

Rostislav Schwarz

Quote from: mattyzek on 04.04.2008, 17:09
ale já  mám pcoit že tady pán se ptal na zónu 2 nikoliv 1 ...  sice nevím o jaké normě to mluvíte :D  ale jestli je to ta nová  norma tak tam zóna 1 je neni  tam  zóna 3 :D

pán se ptal na zónu 2, ale pokud ví co zóna znamená (což určitě ano), tak pochopí, že v zóně 2 se může taky umístit, když lze umístit do zóny 1. ;) Doufám, že za tento text mě zase někdo nevypíská :) :) ;D.