Jaké IP musí mít spotřebič v zóně 3

Started by Josef Ševčík, 08.01.2008, 18:13

previous topic - next topic

Josef Ševčík

08.01.2008, 18:13 Last Edit: 04.03.2008, 23:11 by Administrátor fóra, čistič
Jaké IP musí mít spotřebič v zóně 3?

Štefan Beláň

08.01.2008, 18:34 #1 Last Edit: 08.01.2008, 19:29 by Štefan Beláň
TO: Ševčík

Musíte se vyjadřovat přesněji. :-\
Předpokládám, že se ptáte na zónu 3 v koupelnách. Tato zóna se v nové normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 nepoužívá.

Krytí elektrických přístrojů mimo zónu 1 a zónu 2 musí vyhovovat působení vlivů dle způsobu užívání prostoru. Takto to bylo stanoveno i v předchozí normě, pouze s upřesněním , že při oplachu stěn v zóně 3 musí být min. krytí IPx5.
Chránič chrání - jistič jistí.

Bartoň Jiří

Při použití některých druhů sprchových baterií je náhodný oplach stěn celkem běžná záležitost :D
Lepší bude IPx5 dodržet 8)
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Pavel Tesař

Kde se prosím v nové normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 praví, že el. zařízení v běžných koupelnách za zónou dvě, tedy v zóně 3, musí mít krytí IPx5 ? Já to nemohu najít .

Bartoň Jiří

Je to uvedeno v ČSN 33 2000 5-51
Vliv AD značí výskyt vody a dle tohoto  se určuje krytí. Např AD5
Proti tryskající vodě (pod tlakem) je nutno použít krytí alespoň IPx5
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Jiří Schwarz

Dovolil bych si doplňující dotaz
- koupelna v podkroví, strop ze "zeleného" sádrokartonu, jaké byste doporučili krytí pro světlo,
je to v zóně 3, celá koupelna přes chránič

Díky
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Tesař

To Bartoň Jiří
Opravdu si myslíte že v běžné bytové koupelně za zónou dvě, tedy v zóně 3 je prostředí AD5- tryskající voda pod tlakem ?  :o

Bartoň Jiří

09.01.2008, 10:42 #7 Last Edit: 09.01.2008, 10:55 by Bartoň Jiří
Pane Tesaři, pan Beláň zmínil oplach stěn v zóně 3,ptal jste se kde to je uvedené a tam to uvedené je.
Já si mohu myslet co chcu, ale
při revizi si přečtu v projektu co je to za koupelnu, jaké vlivy se zde vyskytují a podle toho zkontroluji krytí.
Navíc nikde není psané, že tu normu můsíte přesně dodržet, vy to přeci můžete udělat líp. Opravdu znám konkretní běžnou koupelnu, kde je nechtěný oplach stěn masážní hlavicí, běžnu záležitostí, pokud si ovšem už nekoupili novou sprchovou baterii. :) Je to tlak vody nebo ne?
O tom projektant samozřejmě nemůže vědět dopředu a tak potom dle hesla štěstí přeje připraveným.
Pokud je tam napevno instalovaná sprchová hlavice tak jsme zase jinde že.
O tom se dá diskutovat hodiny.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Bartoň Jiří

pane Schwarzi, pokud je tam sprcha držená v ruce, bez ohledu na to co se tady dočtete, dejte tam IPx4 a můžete klidně spát 8)
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Pavel Tesař

Ano. Jenom mi přijde hloupé, když se někdo zeptá v dobré víře, v jakém krytí má dát do běžné koupelny v zóně tři běžné el. přístroje a vy mu poradíte vodotěsné IP x5. V obyčejné koupelně přeci neoplachujete stěny. Ale o tom se opravdu dá diskutovat hodiny.  ;)

Bartoň Jiří

Na stručnou otázku stručna odpověď
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Rozmahel Vladimír

10.01.2008, 12:39 #11 Last Edit: 10.01.2008, 12:52 by Rozmahel Vladimír
V 33 2000-7-701 ed.2 mne spíše zaujalo to, že ve výšce od podlahy 225cm nad vanou či sprchovým koutem může být svítidlo nebo libolná el.instalace v obyčejném krytí, tedy i holá žárovka?
Samozřejmě vše za FI 30mA.
(no)
Už jsem si všiml národního dodatku do 300cm.
Ovšem je to napsáno šalamounsky:

Cituji: Nad zónou 1 je zóna zóna 2 až ke stropu nebo do výšky 300cm, je li výška stropu vyšší.
Znamená to, že svítidlo a instalace těsně na hraně vany smí být 225cm od země?