Jak uložit vzdušné vedení stavební přípojky pro unimo buňky?

Started by František Leopold, 08.01.2008, 18:31

previous topic - next topic

František Leopold

08.01.2008, 18:31 Last Edit: 09.01.2008, 00:05 by Administrátor fóra, čistič
Dohaduji se s "kolegy elektrikáři" o způsobu provedení vzdušné stavební přípojky pro unimo buňky.
Použitý kabel CGSG je v pořádku,jen to uložení..natáhli jej mezi připravené sloupy s roztečí cca 25m o celkové délce cca 90 m a to bez jakéhokoliv nosného (ocelového) lana.
Samozřejmě, že jej natáhli "až na krev", aby nebyl takový prověs.
Na můj dotaz, kde je lano odpověděli, že je to dobrý a že to ten kabel vydrží.
Můžete mi poradit, která norma se tomuto věnuje, abych proti nim měl "něco v ruce"?

-George

Něco snad napoví ČSN 34 0350.

Bartoň Jiří

08.01.2008, 19:30 #2 Last Edit: 08.01.2008, 19:52 by Bartoň Jiří
ČSN 33 2000 5-52
odkazuje na pokyny výrobce kabelu.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Štefan Beláň

08.01.2008, 19:43 #3 Last Edit: 08.01.2008, 19:54 by Štefan Beláň
Základní norma pro ukládání vedení je ČSN 33 2000-5-52. V této normě je jasně uvedeno uložení: (17)  Jednožilové nebo vícežilové kabely s pláštěm zavěšené na nosném laně nebo samonosné.

Podle ČSN 34 0350, § 3511,  při rozpětím podpěr nad 15 metrů musí být šňůry zavěšeny na nosném laně.
Chránič chrání - jistič jistí.

František Leopold

To je přesně ono, díky moc :)