Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?

Started by Michal Vdovec, 10.01.2008, 13:23

previous topic - next topic

Michal Vdovec

10.01.2008, 13:23 Last Edit: 10.01.2008, 19:19 by Administrátor fóra, čistič
V novostavbách se zemnící pásek umístí do základu.
Jak to ale udělat, když už dům stojí.
Dům prochází kompletní rekonstrukcí.
Jedná se o 5 podlažní činžovní dům, kterých jsou v Praze stovky.
Stáří přibližně 100 let.

Rozmahel Vladimír

Podle místních podmínek. Provést strojený zemnič, větší počet tyčových jímačů, případně okružní kolem budovy, pokud je samozřejmě možno kopat. Pokud se jedná o el.instalaci je možno osondovat situaci zemničů distributora.