Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?

Started by Michal Vdovec, 11.01.2008, 11:00

previous topic - next topic

Michal Vdovec

11.01.2008, 11:00 Last Edit: 12.01.2008, 18:12 by Administrátor fóra, čistič
Kam mohu umístit zásuvku u zapuštěného umyvadla do desky (např. kamenné).
A jak se to má pokud je umyvydo rozšířeno o boční odkládací plochy (vše z jednoho kusu keramiky).
Je nebezpečná zóna nad celým výrobkem nebo jen nad prohloubením.
Často jsou taková umyvadla dost široká a odkládací plocha na jedné straně je i 300mm. 

Rozmahel Vladimír

Tak to jste trefil hřebík na hlavičku. Nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nezná pojem umývací prostor. Zde pak už pouze dle vnějších vlivů v místě instalace. Je jistě rozumné dostat se alespoň mimo půdorys vlastního dřezu.
A nebo, stará norma platí souběžně s novou do 1.9.2009.

Josef Drda

dle staré ČSN 33 2000-7-701  která platí souběžně jak psal Rozmahel

umístění zásuvky nad umyvadlem   je  1,2 m  nad podlahou a může  být těsně na hranici umývacího prostoru  která je ohraničena hranou umyvadla .
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Jiří Fuksa

A jen tak, aby řeč nestála:
To: Rozmahel Vladimír
A protože děti ucpáním výtokové trubky dovedou stříkat vodou pěkně daleko, tak bych dal vliv AD4 do vzdálenosti 3m všemi směry od konce výtokové trubky baterie a zásuvku v krytí alespoň IP 54.  :)

To: Josef Drda
1,2m nad podlahou za předpokladu, že se současně zásuvka trefí do svislé instalační zóny rohové, dveřní nebo okenní, neboť vodorovná střední právě v tom 1,2m končí.  :)

Kamil Novák

Osobně považuji za umývací prostor u moderních umývadel pouze tu část, kde se může v podstatném množství voda nacházet.
Tedy tu "prohlubeň".
Kdybych považoval za umývací prostor celý rozměr třeba v tomto případě : http://www.siko-koupelny.cz/Zbozi.aspx?katalog=66&zbozi=20978&menu=62&typzobraz=0, tak nevím, jestli by bylo možné zásuvku pro vysoušeč nebo holící strojek v nějaké rozumné vzdálenosti vůbec instalovat.

Analogicky lze diskutovat i o dřezech s odkapávací plochou.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Tesař

Souhlasím s K. Novákem. To bychom čase mohli uvažovat o tom, že děti nasadí 5m hadici na kohoutek a všude v bytě máme vliv AD4 .  >:D

Miloslav Dunda


Josef Hájek

Tož dávám zásuvku 230V/FI 30mA vedle umývadla v IP44,v = min.1200;to aby si uživatel uvědomil když otvírá víčko zásuvky,že se něco neobvyklého děje.

Milan Karvánek

Quote from: Josef Hájek on 16.02.2008, 09:45
Tož dávám zásuvku 230V/FI 30mA vedle umývadla v IP44,v = min.1200;to aby si uživatel uvědomil když otvírá víčko zásuvky,že se něco neobvyklého děje.

Tož z vás musí mít paňmáma radost, když jí na novu kuchyňskou linku za 100 litrů dáte zásuvky IP44.  ;D

Josef Hájek

Tož z vás musí mít paňmáma radost, když jí na novu kuchyňskou linku za 100 litrů dáte zásuvky IP44.  
Měl jsem na mysli spiše koupelnu.(Proč nová linka stojí zrovna 100litrů?)Za další : zásuvka v těsné blízkosti - vedle dřezu v kuchyňské lince nemá logiku.Za další  instalace v kuchyni se řeší dle projektu technologie kuchyně.Ještě jsem neviděl úpožadavek na zásuvku vedle dřezu,spíše pod dřezem-drtič odpadků.

Jura Krikl

Quote from: Josef Hájek on 18.02.2008, 14:52
Tož z vás musí mít paňmáma radost, když jí na novu kuchyňskou linku za 100 litrů dáte zásuvky IP44.  
Ještě jsem neviděl úpožadavek na zásuvku vedle dřezu,spíše pod dřezem-drtič odpadků.

Pokud je dum napojen na veřejnou kanalizaci, dejte dotaz, zda byt muže byt drtič. Někde je zakazano použiti tohoto vyplodu technicke revoluce.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Josef Hájek

Jestli může nebo nemůže být drtička neřeším;je součástí dodávky kuchyně,připravím pouze zásuvku podle požadavku technologa kuchyně.