Started by Petr Mandys, 14.01.2008, 08:07

previous topic - next topic

Petr Mandys

14.01.2008, 08:07 Last Edit: 27.02.2008, 23:30 by Administrátor fóra, čistič
Požádali jsme si na ČEZu o zvýšení rezervovaného příkonu pro byt (1x15A -> 3x20A). Žádost byla vyřízena kladně. Zajímalo by mě, jak probíhá (posloupnost jednotlivých úkonů) výměna hlavního jističe a hodin. Na infolince ČEZu mi operátorka tvrdila, že hodiny není potřeba měnit a zůstanou mi ty staré (je na nich 10--40A 250V), což je (asi) nesmysl.

Spolu se změnou hlavních jističů jsme také vyměnili staré hliníkové rozvody za nové měděné. Zbývá zapojení nových bytových jističů, což bych raději nechal na elektrikáři. Jakou mohu očekávat orientačně cenu za následující:

1) Zapojení jističů v bytě: 4-pólový proudový chránič, 1 ks 3x16A, 3 ks 1x16A, 1 ks 1x10A (jističe i krabici mám koupené, cena pouze za zapojení).

2) Revize elektroinstalace (byt 2+kk, 50 m^2). Revizi vyžaduje ČEZ jako podmínku pro zvýšení rez. příkonu.

3) Zapojení hlavního jističe na chodbě.

Milan Karvánek

Problematika má dvě části:
1. výměna hlavního jističe a případné práce v neměřenéčásti > tam si pozvete elektrofirmu, která má oprávnění v neměřené části pracovat a oni zařídí již vše potřebné ( vyměmí jistič, případně vodiče, zajistí revizi odběrného místa a zařídí zpětné zplombování). jestli dojde i k fyzické výměně elektroměru je jen věcí rozv. závodů, to vám může být jedno.
2. rekonstrukce v bytě za elektroměrem > zde si opět pozvete elektrofirmu s ŽL a oprávněním k elektromontážím od ITI a oni zařídí vše potřebné, na závěr vám vystaví revizní zprávu (prostřednictvím oprávněného rev.technika).

Vámi zamýšlená rekonstrukce přesahuje rozsahem "drobnou údržbu", kterou by si mohl laik provést svépomocí.

Petr Mandys

Jen ještě upřesňuji, že se jedná o lokalitu střední Čechy -- konkrétně Lysá nad Labem.

Michael Holaň

Administrativní postup: Zažádáte na předepsaném formuláři, který je na internetu o navýšení příkonu a změnu charakteru odběru tedy z 1-fáz. na 3-fázový. Následně vám přijde poštou "Stanovisko", kde ČEZ s tím souhlasí a pošle návrhy "Smlouvy." 4íslo "Smlouvy" musí souhlasit s číslem "Stanoviska". Platnost "Stanoviska" je uvedena v textu, např. u EONu je to 200 dní. Ve "Stanovisku " máte uvedeny podmínky připojení, též povinnost zaplatit poplatek za "podíl žadatele na úhradě nákladů" , který konktrétně u EONu je 3x25A x 500Kč/A  mínus 16Ax200Kč/A.  Následně můžete pracovat, čili platí technicky co uvádí kolegové výše. Doporučuji, aby firma, která montuje něco na elektroměrové desce ohlásila místně příslušné energetice utržení plomb. Až to budete mít hotové, pošlete vyplněný formulář "Podklad k uzavření Smlouvy ..", kde se firma , která vám to dělala podepíše a dá razítko, vy zaplatíte "poplatek, pošlete revizní zprávu za elektroměrový rozvaděč a za bytovou instalaci spolu s vyplněnou "Smlouvou"  a s kopií dokladu o zaplacení na adresu místně příslušného kontaktního centra. ČEZ.  Následně se s vámi technik spojí a dohodnete si den, kdy vám vymění elměr. Upozorňuji na to, že vše musí sedět, to znamená všechny údaje ve "Stanovisku, smlouvách na revizních zprávách, jinak se technik otočí a musí to dát vše do pořádku, hlavně pokud chcete i HDO.

Petr Mandys

Děkuji za odpovědi ohledně procesu. Dokázal by mi někdo ještě dát orientační odhad ceny, abych nenaletěl nějakému vykukovi. Děkuji.

Radek Kroutil

Quote from: Petr Mandys on 14.01.2008, 10:24
Děkuji za odpovědi ohledně procesu. Dokázal by mi někdo ještě dát orientační odhad ceny, abych nenaletěl nějakému vykukovi. Děkuji.

Když vám tady nastřelíme nějakou cenu, tak budeme vykukové my. To se nejdřív musí vidět. Co my víme, jak jste to natahal? Když už jste se snažil ušetřit, tak nehledejte ,,vykuky,,. Říká vám třeba něco pospojení? Střelíme tady nějakou cifru, pak k vám někdo přijde, zjistí, že je to zbastlený, stráví tam týden na opravách a pak když vám řekne cenu za práci, tak se odvoláte na nás, že jsme ,,říkali poloviční cenu,,
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

kokeš jiří

vsem -ale trochu mimo toto tema i kdyz se mne to primo netyka. Jako neelektrikar sleduji diskusi zde jiz nekolik let. Nepotrebuji informace k praci, spise povazuji za dobre mit prehled i o jinych oborech. A porad mne mrzi, kdyz nekdo sedi na informacich, nebo pro zmenu plane plka a na vcelku slusnou otazku odpovi neco ve smyslu "to byste stejne nedovedl" Ano, nejsem ded vseved, nemohu znat vse. Proto se ptam tech, ktere povazuji za odborniky. Neni-liz pravda?  Sam  taky musim kolikrat babickam vysvetlovat, proc se dava Brufen na koleno i na zuby a neni mi hloupe, kdyz vse treba zjednodusim, ale odpovedet ze "byste tomu stejnak nehovela" mi pripada slaba. Nebo si myslite, ze kdyz nekomu poradite, tak prijdete o remeslo? Ne, to neni mozne, pracujete vsichni jiste kvalitne, bez reklamaci, v kratkych lhutach a za prijatelne ceny, takze vas nic nemuze ohrozit.  Ale moc jsem se rozepsal. Mozna zbytecne, ale kdybyste chteli priklad, jak lze take radit, nezistne a s opravdovou snahou pomoci, kouknete treba na forum mercedes-classic.cz  Urcite tam najdete nejake volani o pomoc a spoustu odpovedi s radou a nebo alespon pokusem rady. A o tom diskuse jsou.  Prosim admina, aby toto smazal ci presunul jinam, dle sveho uvazeni. Podobne tema jiz je zalozeno.

Milan Dupal

Řekl bych, že pan Kokeš trefil hřebíček přesně a čistě na hlavičku!!
Musím mu poděkovat a souhlasit s jeho formulací. Přesně vyjadřuje i můj pocit z příspěvků "superodborníků" na Elektrice.

Radek Kroutil

Víte, ona je rada a rada. V tomto případě se můžeme bavit o dvoutisících, ale i o osmitisících částkách. Záleží kdo to jak dělá. Jestli zaměstnanec melouchem po večerech, s revizí od stolu, nebo člověk, který se tím živí a dělá dle HZS nebo úkolem. Myslím, že stanovení nějakého finančního nástřelu od boku není odborná rada.
Tady se jedná o to, že s elektřinou není žádná sranda. Když třeba postavíte špatně zeď, lze zbořit a začít nanovo, když uděláte ale chybu v elektrařině, tak už to nemusíte nerozchodit.
Pan Mandys tady dostal odborné rady od p.Karvánka a Holaně jak postupovat.
Ona elektrařina je vzdělávání se na celý život, ne nadarmo je rozdělení na drobnou údržbu a na práce, které provádí odborný pracovník
Já osobně teda nejdu do prací, kde si komponenty kupuje investor sám. Oni si lidi koupí to nejlacinější na trhu (hobbymarkety) a pak mi volají po půl roce, že to přestalo fungovat a snaží se mi je vyreklamovat, že to bylo zapojením. Viz jiné příspěvky, kdy je tazatel jasně rozhodnut, my mu dáváme rady, že takto ne a pak stejně napíše, že to tak udělal...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Petr Mandys

Ja myslim, ze jsem popsal celkem presne, jake prace bych chtel nacenit. Samozrejme chapu, ze pokud by bylo nutne neco predelat, tak se to musi do ceny promitnout. Ptam se na toto proto, ze se me nedavno snazil natahnout jeden statik, ktery mi nabizel cca tisicikorunovou praci od sesti tisic bez DPH. To se pak clovek radej opta. Jinak abych odpovedel na otazku: Ano, pospojeni mi neco rika :-).

Radek Kroutil

Tak cenu jsem vám ,,nastřelil,,.  ;)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Petr Mandys

Takze tedy neco mezi 2 a 8 tis. Kc? To je slusny rozptyl :-). Mel jsem predstavu, ze bych se rad vesel do 5 tisic, ale netusim, kolik se bezne uctuji revize.

Mirek Karel

Otázka zněla : Jak probíhá výměna el.hodin.Naprosto přesně vám odpověděli p.Kroutil p.Holáň a  p.Karvánek.Nechápu reakce pánů Kokeše a p.Dupala-podle jejich příspěvků jsou právě oni mimo mísu.Nikdo vám zde neuvede přesnou cenu, pokud el.instalaci neuvidí osobně.Ať se vám to líbí nebo ne,pokud je někdo odborník a profesionál bude postupovat takto.Pokud si p.Kokeš myslí, že  nekdo sedi na informacich, nebo pro změnu planě plká ať si laskavě najde jiné webové stránky.
Karel

Petr Mandys

Otázka na cenu, která je nyní aktualní byla původně pouze otázkou doplňkovou. To je pravda. Za odpověď na ní jsem poděkoval.

Na druhou stranu nikde jsem nepsal, že chci přesnou cenu, ale pouze cenu orientační. Protože se nepohybuji v oboru, tak netuším, zda za výše zmíněné úkony očekávat cenu 2 tisíce nebo 10 tisíc. Proto jsem prosil o hrubý odhad ceny. Situaci jsem se snažil popsat co nejpřesněji, ale asi to nestačí. Jak už jsem psal, moje nedůvěra k "odborníkům" pramení ze zkušeností s (zatím) jedním takovým.

Úplně by mě stačila odpověď ve stylu onehdá jsem něco podobného dělal. Řešil jsem při tom ty a ty nestandartní problémy a cena byla cca x. Nebo odpověď: Za předpokladu, že bude vše OK, tj. nevyskytnou se žádné komplikace jako třeba... by se cena mohla (měla) pohybovat kolem x.

Přece mi neříkejte, že zde přítomní elektrikáři nikdy nic podobného neřešili nebo si nedokážou představit jak asi složitý by úkon měl být a zhruba ho nacenit. Minimálně odhady pro jednotlivé úkony z těch mých třech.

Nesnažím se s nikým hádat nebo někoho úrážet. Jen jsem požádal o radu.

Radek Kroutil

Onehdá jsem dělal... V rozpočtu jsem měl zapojení Rbyt 1800,-, revize 3000,-. A řešil jsem mnou označené a vyvedené okruhy.  Příjdu k vám a v Rbyt uvidim jenom konce kabelů. Co teď s tim? Musim prozvánět, co kam vede, abych to zapojil správně. Proto se nástřely ,, od oko,, nedělají. Je to v místěurčeníadlerozsahuelektroinstalace. Stačí tento nástřel? Nehledě na to, že od vás by měl reviz. technik vidět technickou dokumentaci., jinak by neměl revizi provést...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Karvánek

TO: Kokeš, Dupal> Ale pánové, co vám brání, abyste zde na fóru odpovídali ve svém volném čase zdarma, zcela věcně, přesně a úplně vyčerpávajícím způsobem?
Celý portál Elektrika a i tyto přidružené diskuse jsou určeny pro elektrikářskou odbornou veřejnost. Nikdo ze zde diskutujících elektrikářů to zde nemá jako zaměstnání a proto v diskusích každý reaguje jak sám uzná za vhodné. Tato sekce pro laiky vznikla pouze pro přehlednost, aby se laické dotazy memíchaly v dalších odborných sekcích. Vaše stížnost je prostě (mimo) .
TO: Mandys> K té ceně: napíšu zase jen obecný postup jak se to má dělat. Oslovím několik oprávněných elektrofirem a nechám si zpracovat cenovou nabídku. Poté si vyberu firmu, která mi dává nevýhodnější podmínky. Nebo jinak a lépe, nechám si zpracovat od projektanta projekt, včetně položkového rozpočtu (upřesním si s ním cenovou hladinu, třeba dle regionu atp.) Potom zavolám první firmu a řeknu jí, že za požadovanou práci nabízím ... cena dle rozpočtu. .... A oni možná utečou  ;D

Petr Mandys

Pánové, děkuji za informace.

digi

Mam podobny problem. Potrebuji premistit elmer ze stareho nastenneho rozvadece, ktery je prisroubovan u stropu chodby RD do noveho rozvadece, ktery jsem si zazdil taktez do chodby, ale do spravne vysky atd.  Nehodlam ve vnitrnich rozvodech nic rekonstruovat, vse je v poradku. Potrebuji pouze premistit elmer, zkratit privodni kabel z venkovni pojistkove skrine a z noveho elmeroveho rozvadece  natahnout vystupni kabel do jisticoveho rozvadece, ktery je puvodni ale v poradku. Budu potrebovat k teto akci revizi vnitrnich rozvodu?