• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
07.01.2026, 03:45

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?

Started by Miroslav Škop, 15.01.2008, 10:06

previous topic - next topic

Miroslav Škop

15.01.2008, 10:06 Last Edit: 04.03.2008, 22:33 by Administrátor fóra, čistič
Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N  .
Jaký má odpínání jističem i N význam ?

Jedná se o starou síť a já ji dál do bytu chci rozdělit jako TN - S .  I když pro jistotu do zdi zazdím kabel 5 x 10 Cu  , co kdyby někdy ......

Petr Krištof

Velikost a typ jističe vám určí rozvodné závody, ale určitě to nebude typ
LSN B 25/1N.
Dvoupolové jističe se používají v podružném rozvaděči např. pro snažší vyhledání poruchy při spojení N a PE.

Radek Kroutil

Rozvodné závody vám ve vyjádření jasně řekly, jaký typ a charakteristiku jističe. Některá RZ vyžadují i barvu páčky. Tzn: 25-3-B žlutá apod. Na výrobci nezáleží, zda je to Moeller, LSN, made in China (tu proboha ne). Stejně před podáním přihlášky potřebujete revizní zprávu, a to by RT měl postřehnout... Pokud není dělaná ,,od stolu,,
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroslav Škop

To se vrrr, že mi jistič osadí elektrikář z firmy s evidenčním číslem. Už mám v ruce i povolení na rozplombování rozvaděče.

Barva páčky je jasná - když chci 25 A, dostanu žlutou. Ta je docela hezká . 

Radek Kroutil

Tak na co se teda ptáte? Jasně jsme vám odpověděli na otázku, tak co teď? Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroslav Škop

Ptal jsem se jestli jednopólový nebo dvoupólový jistič .  ;) .

Ve vyjádření od VČE jsem měl jen informaci že jistič má mít charakteristiku B . zajímalo mě to teoreticky, díky za odpověď pana Krištofa .

Mimochodem - problém SLEPICE nebo VEJCE ? Na Žádosti o vyjádření mají VČE kolonku o datu instalace oprávněnou firmou.  Jak může jakákoliv firma potvrdit správnou instalaci na žádost o umožnění této práce ?  :-\

Štefan Beláň

TO: Škop

K použití 2p. jističe je nutné mít rozdělený vodič PEN na PE a N, tj. síť TN-S. A zde nastává problém s dodavatelem elektřiny. Někteří dodavatelé (hlavně PRE) požadují rozdělení PEN až za měřením (Stále nechápu proč?  :-\).

Mě osobně z profesního hlediska lépe vyhovuje 2p. a 4p. jistič a rozdělení vodiče PEN na PE a N hned na konci přípojky. Pokud Vám váš dodavatel povolí rozdělení PEN před měřením, určitě použijte 2p. jistič a/nebo "jističochránič". (jednicka)


PS: Vypínání vodiče N je předepsané pro prostory s nebezpečím požáru a výbuchu.
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Škop

JJ, rozumím. Uvidím co mi dovolí. V tuto chvíli jsou všechny rozvody v domě "postaru" a hliníkem.  Jak jsem již napsal, nechám od elektroměru na chodbě zazdít do bytu kabel 5C 10 Cu a snad mě do budoucna ani po teoretické rekonstrukci všech rozvodů nic nepřekvapí. 5x proto kdybych si náhodou někdy vzpoměl že 1F 25 A nestačí ani v bytě s plynem.  Zatím ale odmítám platit za navyšování A tak velké peníze.

Miroslav Škop

p. Beláň - považuje se prostředí kde se pohybuje přítelkyně a občas potencionální tchýně za prostředí s nebezpečím výbuchu ?  ??

Miroslav Škop


Štefan Beláň

TO: Škop

Toto prostředí bývá velice často označováno podle ČSN 33 2000-3 jako "Zvlášť nebezpečné", a většinou nepomůže k dosažení bezpečnosti už ani vypínání vodiče N a ani žádný proudový chránič - jenom svatba! :'( ;D

PS: Z potencionálních cizích osob se stanou osoby blízké!  (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

A tak jak někdy ochranu osob vyřešíme vodivým pospojováním, tak v tomto případě je to příbuzenské pospojování.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Bocek

Pane Belaň,

měl jste dělat šéfa IBP. Jako zkušební komisář na paragrafy 9 by to bylo velmi zajímavé a poučné. Ale s tím prostředím jste opravdu zabodoval a rozesmal starého elektrikáře a revizního technika, coby rentiera. Přejí vám, aby i nadále radostné srdce zkrásňovalo Vaší tvář. ;D
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz