Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?

Started by Jan Vokroj, 16.01.2008, 14:52

previous topic - next topic

Jan Vokroj

16.01.2008, 14:52 Last Edit: 16.01.2008, 20:28 by Administrátor fóra, čistič
Vím, že už to tady bylo, ale nenašel jsem žádné řešení, tak se ptám znovu.

Mám odběr bytového charakteru, z trafa 630 kVA, čtvrt.hod max 25 až 50kW.
Elměr trvale vykazuje překompenzování odběru, (asi 10kVAr)  i když jednoznačně není na vedení žádný kondenzátor a není ani příliž dlouhé (od trafa k domu  asi 80 metrů).

V objektu je kotelna, neustále se  točí čerpadla o celkém výkonu asi 15kW. Nemůže být chyba v zapojení elměru?

Jiří Kohoutek

Překontrolujte osvětlení. Zářivky a výbojky mají odrušovací kondenzátory a když výbojka nesvítí ,tak má pod napětím jalovou spotřebu.
8)

Rozmahel Vladimír

15 kW v motorech musíte nějak kompenzovat. Jaký způsobem to provádíte?

Jaroslav Hasala

Pokud není instalována žádná kompenzace (může to být i "natvrdo" připojený kondenzátor, umístěný v rozvaděči), potom nelze vyloučit chybu v zapojení nebo nějakou vadu elektroměru.
Odpověď by mělo dát měření účiníku.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rozmahel Vladimír

To ja samozřejmě možné, potom by to překompenzování bylo jasné, kondík by mohl být příliš velký.

Štefan Beláň

16.01.2008, 17:32 #5 Last Edit: 16.01.2008, 17:38 by Štefan Beláň
Zkontrolujte si sled fází na jalovém elektroměru a pokud máte nepřímé měření tak sled napětí a proudových obvodů!  ;)

Jaké máte měření spotřeby -  primární / sekundární - přímé / nepřímé?
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Vokroj

To Š.Beláň -
Měření je primerní - nepřímé.
Sled fází je zajímavý směr. Děkuji.
Máte s tím nějakou zkušenost ?

Jan Vokroj

To V.Rozmahel
Źádný kompenzační kondenzátor tam není. I kompenzace trafa je odpojena. Ani zářivek tam není moc.

dolac

Ak tam nie je žiadna kompenzácia, čerpadla musia presa brať nejakú indukčnú jalovinu, takže určite bude zlý sled fáz. U indukčného jalového elektromeru musí byť sled zachovaný.

Rozmahel Vladimír

Předpokládám že máte velkoodběr. Máte centrální měření, to znamená - co je dalšího v provozu? Pokud běží čerpadla cca 15 kW pro neutrální účiník bez kompenzace musíte mít navíc cca  2/3 činného odběru. Co je zbytek do 50kW maxima?  Jak je to v létě kdy je kotelna mimo provoz, nebo hřeje i vodu? Lumpárnu mohou provádět i ventilátory ve větším počtu s rozběhovým kondíkem.

Jan Vokroj

Elektroměr je statický, jenom jeden, měří činou i jalovou složku. Zkusim prověřit jeho zapojení.

dolac

Ak je elektromer statický a jedná sa o primárne meranie, môže byť ešte chybne zapojený. Aký je to typ elektromeru? Je dvoj-systémový alebo trojsystémový? 

janvokroj

Je to Landys & Gyr měří vt, nt, 1/4 hod max, činou i jalovou složku,  odběr i  dodávku do sítě.

Jan Vokroj

Záhada je asi vyřešena. Odběr měl odvojí kompenzaci jalových ztrát transformátoru. Jeden konenzátor byl v nn rozvaděči pod hlavním jištěním a druhý záludně uschovaný přímo v kobce trafa. Odpojen jěště není, ale asi to bude ono.
Děkuji všem za pomoc.

Rozmahel Vladimír

Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.

dolac

Quote from: Rozmahel Vladimír on 18.01.2008, 17:04
Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.

Pan Vokroj má primárne meranie, a kondenzátory sú na nn strane, takže logicky sú za meraním a majú teda vplyv na meranie jalovej energie.

Rozmahel Vladimír

Pokud je měření na vn tak to jsem se překouk, pak by to bylo jasné.
To je ale dost divná varianta. Potom má změřeny a platí i vlastní ztráty zcela nevyužitého trafa 630kVA.