• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?

Started by TomMar, 22.01.2008, 23:45

previous topic - next topic

TomMar

22.01.2008, 23:45 Last Edit: 27.02.2008, 23:22 by Administrátor fóra, čistič
Jak odstranit následující problém při řešení rozvodů v rodinném domě:

1. původně byly v domě dva elektroměry - tzn. z pohledu PRE dva samostatní odběratelé
2. nyní je jediný elektroměr + hlavní jistič  v "antoníčkovi" v plotě (tzn. celý dům se jeví jako jeden odběratel - byl upraven smluvní vztah)
3. do domu je nataženo nové vedení + příprava na HDO (nevyužívá se)
4. nové vedení je napojeno na stávající pomocí keramických "kostiček" (tzn. každý vodič zvlášť "ve vzduchu")
5. aktuálně existují dva rozvody: přízemí a 1. + 2. patro, každý má své jističe a nulovací můstek ve skřínce v přízemí
6. cílem je ponechat existující rozvod v přízemí a nově vytvořit samostatné jističové skřínky pro 1. a 2. patro (aby nebylo nutné při následné modernizaci okruhů na patrech tahat všechnu kabeláž od jističů v přízemí)

A jak jsem si to představoval
1. do 1. i 2. patra by se natáhl z původní ze skřínky v přízemí samostatný kabel CYKY 5x4
2. v 1. i 2. patře by byla samostatná jističová skřínka, z níž by byly vedeny jednotlivé okruhy na patře

Otázkou zůstává, jak správně napojit kabely vedoucí do jednotlivých pater + přízemí na hlavní přívod do domu; myslel jsem si, že by byla použita nějaká rozvodnice (místo aktuálně použitých "kostiček"), která by v sobě obsahovala i nulovací můstek pro rozdělení PEN vodiče, nicméně firma, která provedla přemístění elektroměrů a nový přívod do domu tvrdí, že takto to udělat nelze, že prý hlavní přívod není možné na cestě k jističům přerušovat (ačkoliv to vlastně udělali), že je potřeba pro 1. a 2. patro použít podružné elektroměry, nebo tahat do každého patra kabel od elektroměru v "antoníčkovi" atd. atd.

Když se tedy zeptám velmi jednoduše: to opravdu není možné v přízemí použít nějakou "krabičku", do které "lezou 4 dráty od "antoníčka" a z ní 5 drátů ke každé jističové skřínce na jednotlivých patrech"? Hledám rozumné řešení, které bude samozřejmě v souladu s normami, ale na druhou stranu za rozumné peníze.

Jaroslav Mrázek

Jestli jsem to správně pochopil, tak došlo k přemístění měření z objektu na hranici pozemku a na původním místě se stávající vývody od zrušených elektroměrů propojily tzv. bokosvorkami. Pokud tedy chcete provést samostatné přívody pro rozvaděče v jednotlivých patrech, bude potřeba osadit pro tyto vývody samostatné jističe. Nejlepším řešením by ovšem bylo pozvat si projektanta, který si vše na místě prohlédne a navrhne nejvhodnější řešení, včetně zakreslení. Takhle na dálku totiž nelze posoudit stav rozvaděče a celé elektroinstalace a tedy ani nelze správně poradit způsob a rozsah potřebných úprav .

Jan Štěpán

Vaše řešení se jmenuje podružný rozvaděč. Necháte si v něm provést bod rozdělení TN-C/S a dále už můžete pokračovat v soustavě TN-S (5 vodičů). Zároveň si tam klidně nechte přidat obvody pro venkovní prostory, pokud nejsou řešeny jinde...

Každý elektrikář vám ho rád připraví a zapojí. Zároveň zjistí současný stav stávající kabeláže a posoudí použitelnost z hlediska bezpečnosti. Nezapomeňte požadovat revizní zprávu.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.