Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?

Started by Miroslav Škop, 23.01.2008, 17:16

previous topic - next topic

Miroslav Škop

Náhodou jsem našel  v jiném tématu příspěvek   Kurky - chrániče - pulsující proud - typy AC , A ...

Předepisuje ČSN mimo rychlost vypnutí a velikosti por.  proudu i jaký typ AC-A ...?

Rozmahel Vladimír

Tady bych to spíše viděl na dokumentaci výrobce.
OEZ standartně vyrábí typ A, pouze ekonomická řada E je AC.

Výtah a popis z katalogu od Moellera je v příloze.

Jaroslav Melen

Když si myslím že vím, tak poradím. Když nevím tak se zeptám. Přednáším o tom co vím a co ostatní možná zas tak úplně neznají, podívejte se na www.volny.cz/melen. Znalecké posudky dělám z oboru ve kterém jsem jako inspektor SOD pracoval 25 let - bezpečnosti práce v elektrotechnice, .

Štefan Beláň

TO: Melen

Je dobré odkazovat na stránky, kde je podrobněji popsaná problematika.
Pokud je ale text v cizí řeči, tak to člověka víc naštve než pomůže. >:(

A váš závěr
"Jak vidíme z textu - z překladu:..... mají používat jen typy A nebo B v závislosti na možnostech vzniku chybového proudu."
je tak trochu úsměvný. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Myslím si že je vhodné např. v bytové a podobné výstavbě používat standard OEZ typ A.
Je možná dražší, rozhodně je " bezpečnější". Je pak otázka zda je v takových instalacích nutno tomuto klást velkou pozornost. Mám tím namysli to, že i když poteče nějaká SS složka kterou chránič AC nepozná, nakolik je tímto zhoršena jeho funkce nebo zvýšeno nežádoucí vypínání.
Jak bylo řečeno, toto by měl především rozhodnout projektant a zejména výrobce v příbalovém letáku. Je ale otázka nakolik je toto známo obci elektrikářů a pak může i v dobré víře při výměně např. stávajícího vadného chrániče rozhodovat pouze cena.
Ještě stran mého příspěvku z 23.1.
Ten popis od Moellera, ta věta o tom, že není nutno chránič bezpodmínečně použít v síti TN, je dle mého soudu myšlen tak, že je možno použít klasického "nulování", a poznámka nesouvisí s druhem chrániče.

Jaroslav Melen