• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jake parametry musi mit společný svodic B+C?

Started by Anonym, 25.01.2008, 15:51

previous topic - next topic

Anonym

25.01.2008, 15:51 Last Edit: 27.02.2008, 23:10 by Administrátor fóra, čistič
Jake parametry musi mit společný svodic B+C?

Mám zde několik návrhů na komplexní ochranu před přepětím a žádný z navrhovatelů není schopen rozumně argumentovat.
Jsou proti sobě B+C jiskřištové, B+C bleskojistkové a B+C varistorové. Která je ta spravná B+C?

Děkuji JK Praha

Jan Hájek

25.01.2008, 19:19 #1 Last Edit: 25.01.2008, 19:53 by Jan Hájek
Svodič B+C, Typ 1+2, Třídy I+II nemusí mít žádné parametry, protože se nenachází v žádné normě.

Jedná se pouze o zjednodušující obchodní označení.

Existují pouze svodiče beskových proudů SPD Typ 1, Class I či dříve dle norem VDE  - B. Tyto jsou jiskřišťové, pokud obsahují varistory nejsou rozhodně na vysoké bleskové proudy. Např. DEHNventil M TNC 100 kA 10/350 (tz. 25 kA na vodič). Minimální ochranná úroveň je 4 kV ( Např. DEHNbloc H).

Pak existují svodiče SPD Typ 2, Class II , dle VDE - C. Ty jsou již varistrové, ale míra jejich zatižitelnosti se zase výrobce od výrobce liší. Od zcela směšných hodnot po cca 65 kA 8/20 u DEHNguardu LI. Minimální ochranná úroveň je 1,5 kV.

SPD Typ 3, Class III dříve dle VDE - D.


Takže v první řadě by jste se měl podívat, zda svodič plně splňuje požadavky kladené na nejvyšší SPD Typ 1 a jak. Poté je pro vás důležitá ochranná úroveň. Pokud bude odpovídat SPD Typ 2, mělo by se jednat o tkzv. B+C.
     Jiná věc je, zda parametry odpovídají i ve skutečnosti, což není pravidlo.
V polsku dopadlo srovnání docela tragicky, zcela vyhověl pouze DEHNventil.

Pokud chcete více informací tak mi cinkněte, nebo napište.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

petr j.

,

není minimální ochranná úroveň pro třídu B (T2) 2,5kV ?  1,5kV bych přiřadil až  ke třídě D (T3).

Nebyl by odkaz na to srovnání svodičů v Polsku? Výsledky museli být velice zajímavé, rád bych se kouknul :)


petr j.

Jan Hájek

Polský Elektroinstalator www.http://www.elektroinstalator.com.pl/ měl tyto dva díly článku ještě loni vyvěšeny, letos už bohužel nejsou.
Tak jsem vám to hodil sem v PDF.
http://uloz.to/165422/Artykul-Flisovski elektorinstalator.pdf
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

petr j.


Děkuju.....

petr j.


Quote from: Jan Hájek on 29.01.2008, 16:54
Polský Elektroinstalator www.http://www.elektroinstalator.com.pl/ měl tyto dva díly článku ještě loni vyvěšeny, letos už bohužel nejsou.
Tak jsem vám to hodil sem v PDF.
http://uloz.to/165422/Artykul-Flisovski elektorinstalator.pdf