Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

Started by imro, 28.01.2008, 22:57

previous topic - next topic

imro

28.01.2008, 22:57 Last Edit: 23.05.2008, 12:52 by Administrátor fóra, čistič
Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

Obe se nachazeji v zone 3, kazda zasuvka ma samostatnej jistic a proudovej chranic 30mA. Revizny technik mi tvrdi, ze zasuvky pro pracku musi byt ve vysce min.1200mm nad podlahou. Ted jsou ve vysce cca 30cm nad podlahou v provedeni s vyssim krytim konkretne  ABB Tango  - IP44.
V CSN 33-2000-7-701 neni o tom zminka

Kamil Novák

A řekl vám ten revizní technik, kde je to, co tvrdí napsáno ?   :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Kroutil

Kolega Novák má pravdu. Pokud revizní technik zjistí závadu, musí určit, kterou normu a článek to porušuje
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Martin Krahulec

Jediné co mě napadá je, že ty zásuvky v krytí IP44 jsou na omítku. V tom případě by tam opravdu neměly být.

Jura Krikl

To Krahulec: ABB Tango IP44 neni na omitku, ale pod omitku:-) 
Revizakovi řekněte, že se mýlí, zona 3 v koupelně není:-)
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

J.Provaznik

 Na jedný akci dřív jsem se setkal s kolegou revizákem, který také chtěl, aby zásuvky v koupelně byly jenom ve výšce 1,2m. Trošku jsme se o tom pobavili, protože oporu v normě to nemá. Vysvětlení bylo v tom, že měl vžity zásuvky u umývadel ve výšce 1,2m a tak je prostě vyžadoval všude.
Nakonec jsme se rozumně domlivili a tak všechno dopadlo O.K.

PETR STROMAJER

Nebo jiný RT.Nebo se přesvědčit zda-li ta zásuvka po přeměření místnosti leží v zoně 3.Ovšem někde jsem slyšel že RT není povinen oznamovat závadu ale jen vyhovuje-nevyhovuje.Nebo také řešení aby sám RT pokud to má v nabídce odstranil závadu po Rev.

PETR STROMAJER


Miroš Jan

TO imro.

Tak jak to popisujete, je to v pořádku. Není to nic proti ničemu.

TO Krikl.

ABB  opravdu vyrábí zásuvky v provedení IP44 na povrchovou montáž. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jura Krikl

To Miroš: Znam ABB - Na povrchovou montáž neni řada TANGO (pokud se neuvažuje instalace do panelových TANGO krabic, ale u těch neni splněna podminka IP44)
Na povrch je to řada PRAKTIK a VARIANT.
TANGO je opravdu pouze pro zapustnou montáž.
Osobně preferuji jiného vyrobce.   ::) 8)
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Miroslav Lampart

Zásuvky i vypínače vyrábí ABB v IP 54 jak pro montáž na zeď, tak pro montáž do KP 68 nebo KP67. Jinak doporučuji tazateli přečíst ČSN 33 2000-7-701 ed.2, je to pár stránek a je to tam napsáno dost srozumitelně. Nemisí ji hned kupovat, je k přečtení v kterékoliv technické knihovně.

Jarmil Pinc

Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?


Radek Kroutil

Quote from: Jarmil Pinc on 14.05.2008, 09:19
Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?

... Pinc, nebrečte.........A proč by ne? To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)
Sorry, já to bral jako zásuvku pod umyvadlem.... Ale u pračky je to to samé. Jenom pokud je to v koupelně, prádelně apod, musí být proudový chránič. Ale i tak bych ho tam dal i kdyby to bylo mimo... Nejde radši ta zásuvka dát nad sifon?

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Alin

Quote from: Radek Kroutil on 23.05.2008, 12:59
To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)


Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde.

Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal  >:D.

Radek Kroutil

Quote from: Jan Alin on 23.05.2008, 13:22
Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde.

Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal  >:D.

Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama?
Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak.
Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo??
To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou
A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim.
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jarmil Pinc


Jan Alin

Quote from: Radek Kroutil on 23.05.2008, 13:56
Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama?
Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak.
Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo??
To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou
A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim.

Určitě jsem svou poznámku nemyslel jako napadání a pokud to tak vyznělo tak se omlouvám.

Že jsem neodpověděl v tom máte pravdu.
Že z mého profilu není jasné kdo jsem a ví to pouze ten kdo mě registroval a ověřil moji identitu v tom máte taky pravdu.
Za své názory se nestydím.

K umývacím prostorům:
V ČSN 33 2000-7-701:2007 požadavky na umývací prostory nejsou obsaženy, o těch se předpokládá, že budou zařazeny do nového vydání ČSN 33 2130 které se opozdilo.
Požadavek na umývací prostory bude v novém vydání ČSN 33 2130 prakticky stejný, jako je ve vydání ČSN 33 2000-7-701:1997 (toto vydání normy platí ještě stále souběžně s ČSN 33 2000-7-701:2007, a to do srpna 2009). Pokud se týká umývacích prostorů, doporučuje se postupovat zatím podle stále ještě platné ČSN 33 2000-7-701:1997.