• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 09:57

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?

Started by Martin Šklíba, 30.01.2008, 14:51

previous topic - next topic

Martin Šklíba

30.01.2008, 14:51 Last Edit: 27.06.2008, 23:13 by Administrátor fóra, čistič
Jak je to se vzdáleností staveb od vedení 35kV? Nad pozemkem určeným k výstavbě rodinného domku je vedení 35kV. Jaká omezení z toho plynou pro stavbu - umístění, výška střechy, přístup na pozemek při opravě vedení atd.?

Miroš Jan

Pane Šklíba.

Pro nadzemní vedení energetiky 35kV, je ochranné pásmo 7m, na každou stranu od krajního vodiče. To znamená že v tomto pásmu se v podstatě nesmí nic provádět.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří_Hrubý

Jen doplním - pokud se jedná o izolované vodiče, zmenšuje se ochranné pásmo o 5 metrů.

Pavel Polášek

Mám ještě doplňující otázku, lze pod tímto nadzemím vedením, provést uložení(v zemi) přívodu vody?

Zdenek Hejčl

Ano lze uložit. V tomto prostoru nemůžete stavět domy.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ing.Ladislav Novák

Chtěl bych jen doplnit, že u vedení vn postavených před rokem 1994 činí ochranné pásmo 10 m dle zákona č.79/1957 (i když běžně vlastníci vedení mlčky tolerují vzdálenost 7 m udávanou dle nového zákona i u těchto starších vedení).

Petr Doležal

Přehled z jiné diskuse
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Peter Kentoš

Ste si vážne istý, že v ochrannom pásme napr. 22 kV vedenia sa nemôžu stavať objekty?
Ja viem, že v ochrannom pásme je možné postaviť objekt na základe výnimky udelenej minsterstvom hospodárstva. Tak to je aspoň na slovensku, čo ja viem.

halik

V ochrannem pasmu vedeni NESMI stat zadna zastavba (budovy). O vsem ostatnim lze diskutovat, pokud to nekoliduje primo se znenim en. zákona 458/2000Sb.
Ochranne pasmo zarizeni slouzi k zajisteni ochrany osob a k obsluze/udrzbe zarizeni.
Souhlas s uzivanim ochranneho pasma (laicky receno "vyjimka" - legislativne ale zadna vyjimka z ochranneho pasma neexistuje, protoze ochranne pasmo JE STALE bez ohledu na okolnosti) povoluje prislusny distributor, kteremu vedeni patri. Udeli ji pouze za podminek, pokud nazna, ze nebude ohrozeno zdravi a zivot osob a bude moci zajistit bez komplikaci spravu zarizeni.

Ochranne pasmo starsich vedeni je sirsi: U starsich 110kV vedeni je to 15m od krajniho vodice, u novych 110kV vedeni je to 12m. U starsich 22kV vedeni je to 10m od krajniho vodice, u novych 22kV vedeni pak 7m. Vzdy plati ochranne pasmo dle data vystavby puvodniho vedeni.
Casto distributor trva na puvodnim sirsim ochrannem pasmu - je to totiz jedina logicka moznost jak si udrzet kolem vedeni dost prostoru na to, aby ho bylo popripade mozno bez problemu zdvojit. Ony dodatecne 3m na kazdou stranu jsou totiz akorat na to, aby se tam vesel rozmernejsi stozar, ktery pojme 2potah - obce si s oblibou kladou podminku, ze "Se zdvojenim vedeni souhlasi, pokud nedojde k rozsireni koridoru vymezenem ochrannym pasmem vedeni"...

U venkovnich siti nn sice neni oficialne ochranne pasmo stanoveno, avsak existuji minimalni vzdalenosti od ostatnich zarizeni ci prvku budov.

Zdenek Hejčl

Nechci být pes, ale na Slovensku mají svoje specifiká. Až pojedu do Košic tak cestou udělám pár fotek  - tam si opravdu nic nedělají z ochranných pásem.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Novák

Quote from: Zdenek Hejčl on 22.02.2008, 20:09
Nechci být pes, ale na Slovensku mají svoje specifiká. Až pojedu do Košic tak cestou udělám pár fotek  - tam si opravdu nic nedělají z ochranných pásem.  (zle)


No vzhledem k tomu, ze z ochrannych pasem si nedelaji nic pri vystavbe svych osad hlavne hnedoslovaci (ekvivalent k hnedocesi), berou asi energetici pripadne dusledky jako prispevek ke zlepseni statniho rozpoctu SR...  8)

Slysel jsem jedno story z vychodniho Slovenska, kdy pry rozumem opusteny hnedoslovaci chteli krast elektriku pro sviceni a topeni ve svych chysich a tak se napojili na draty co vedli nad osadou...  :D   ohnostroj to pry byl docela hezky