• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?

Started by Patrik Daniel, 31.01.2008, 19:12

previous topic - next topic

Patrik Daniel

31.01.2008, 19:12 Last Edit: 27.02.2008, 22:54 by Administrátor fóra, čistič
Mám rozestavěný RD 5+1 a dvougaráž, dole je garáž, malá koupelna, kuchyň, jídelna a obývací pokoj, nahoře jsou 3 pokoje, pracovna, koupelna a wc.

Elektrikář mi řekl, že to vypadá na skříňku s 52 moduly.
Necím jestli to trochu nepřehnal, aby si na tom vydělal nebo je to opravdu nutné?
Kromě světel a zásuvek bych chtěl jednu zásuvku na 400V do garáže + jednu do kuchyně na troubu.
Proto by mne zajímalo kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?


Hynek Bureš

Skříň 48 modulů je pro tuto velikost domu obvykle "nadoraz", v plastu od různých výrobců existují skříně i 54 (3 řady po 18) a 56 modulů (4 řady po 14), to už jakž takž stačí. Nechte si to vyprojektovat, budete to vědět přesně a nikdo vás "nenatáhne".
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Václav Bárta

 :)To by si chtělo vypracovat projekt abyste věděl co vás čeká. ??Ale pokud máte RD rozestavěnej nebo stavíte,tak musíte mít projekt i na elektro? ??
Rozvaděč může být jakýkoli s min 48 modulu čím více tím je to lepší.

Patrik Daniel

No problém je v tom,že jsme koupili už započatou stavbu ke které nebyla vypracovaná PD na el.instalaci.Tak mi nezbude nic jiného než si ji nechat udělat nebo to nechat na toho elektrikáře. :-\

Jaroslav Klinský

Myslím si, že těch 52 modulů je i tak skoro málo. Když si vezmete, že dnes se daleko více používají chrániče, tak zaberou  i více místa. Nedoporučuji dát jen jeden na celý dům. Určitě bych oddělil lednici s mrazákem, počítač (pokud je) a i ostatní obvody bych dal alespoň na dva chrániče (4póly - 40A, 30mA). Určitě budete mít i více obvodů zásuvek, pravděpodobně do něj umístíte i zdoj pro domácí telefon, je potřeba počítat i s volným místem, aby nedocházelo k přehřívání rozvaděče. Dále je dobré počítat s nějakými případnými úpravami v budoucnu - kam to potom dáte, když budete mít rozvaděč plný? Opravdu bych se nebál použít rozvaděč se 72 či 96 moduly.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Jan Franěk

SOuhlas s p. Klinským. Při dnešních požadavcích na chrániče a případně i svodiče přepětí je to skoro i málo.Také je řešení dát dva rozvaděče. Jeden do přízemí a druhý do patra.Potom stačí 48 modulů s přehledem.
Pokud použijete rozvaděč s málo moduly ,tak vás čeká možná dost problémů.Když pominu problém s místem ,tak je potřeba počítat i s oteplením přístrojů. Vyděl jsem rozvaděč, který musí být trvale bez dvířek (ochlazování) a v létě na RD Padal jistič boileru pokud bylo v domě více jak 25Celsia.To vše je potřeba brát v úvahu. Nejlépe je ,si nechat poradit od zkušeného elektromontéra a mít vypracován projekt ,který počítá s množstvím okruhů ,oteplením rozvaděče a tím i s jeho velikostí.

S pozdravem JAn Franěk
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Dnes je výhodné do každého patra RD jeden rozvaděč... při používání mnoha spotřebičů ,které mají hodně velké příkony tak zejména zásuvkových okruhů jak se říká není nikdy dost....výrobci dnes vyrábějí  na zabudování do rozvaděče na DIN lištu spoustu přístrojů /nejsou to jen jističe a chrániče/ ,různá časová relé, trafa, stabilizátory, zvonky  a celá další řada prvků pro které bude vhodné zabudování do rozvaděče který se tak může hodně "nafoukout"....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Něco málo pro inspiraci najdete v tab.7 Z2 ČSN 332130
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Draštík

Prvotní otázka byla ne kolik modulů v rozvaděči, ale kolik obvodů pro rodinný domek. To však záleží na vybavení, elektrifikaci domácnosti a možnostem rozšíření do budoucna. Když se vrátím k počtu modulů v rozvaděči pro RD tak se nechá vystačit i s 36 moduly, ale v některých případech je i 80 modulů málo.