• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co způsobilo zničení jističe?

Started by Josef Včela, 31.01.2008, 19:43

previous topic - next topic

Josef Včela

31.01.2008, 19:43 Last Edit: 01.02.2008, 17:52 by Administrátor fóra, čistič
Řada jističů je propojená třífázovým hřebenem (dvanáct modulů). Jeden jistič pro světelný obvod (dvě nebo tři svítidla ) opakovaně vybavil takovým způsobem, že jeho kontakty byly rozstříknuté a prakticky přestaly existovat. Po marném pátrání po příčině jsme prohodili vývody se sousedním srovnatelným obvodem; situace se opakovala a to stále na té stejné pozici. Ostatní jističe na stejné fázi jsou bez problému. Pro úplnost dodávám, že vývody jdou z jističů do instalace přímo, bez svorkovnice. Napadá vás něco čím by to bylo?

Miroš Jan

31.01.2008, 20:43 #1 Last Edit: 31.01.2008, 21:34 by Milan Karvánek
Napadá mě jediné.


Tvrdej zkrat.  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Včela

31.01.2008, 20:54 #2 Last Edit: 31.01.2008, 21:34 by Milan Karvánek
 Skutečně to vypadá jako tvrdý zkrat. Ale na původně připojeném obvodu jsme nic nezjistili a druhý obvod, který jsme na jistič přepojili, je také v pořádku. To by zkrat musel být na výstupní svorce jističe, ale tam není. A opakuje se to někdy po několika dnech, někdy po několika týdnech a vždy na stejné pozici resp. jističi.

Miroš Jan

31.01.2008, 20:59 #3 Last Edit: 31.01.2008, 21:35 by Milan Karvánek
Pokud jste změřili izolační stav na výstupním kabelu, nebo obvodu, a nic jste nezměřili, Pak je třeba sa zaměřit na vnitřní zapojení rozvaděče. I za cenu že to celé rozpojíte a řádně prohlédbete.  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

ferdo

Quote from: Josef Včela on 31.01.2008, 19:43
Řada jističů je propojená třífázovým hřebenem (dvanáct modulů). Jeden jistič pro světelný obvod (dvě nebo tři svítidla ) opakovaně vybavil takovým způsobem, že jeho kontakty byly rozstříknuté a prakticky přestaly existovat.
Zabudol ste napísať či sa to stalo pri zapnutom svietidle určite by to ulahčilo analyzovať túto závadu za druhé či je to v rodinnom dome,alebo činžiaku v paneláku sa už podobný prípad stal a to vďaka hornému susedovi.

kopecky pavel

Doplňte prosím o další detaily.
V obvodě byla žárovková nebo zářivková svítidla a jaký byl jejich počet ?
Stalo se to v občanské výstavbě nebo v průmyslu.?

Rozmahel Vladimír

Pokud je na daný jistič zapojeno např.svítidlo ovládané z více míst / jsou použity "schodišťové nebo křížové" vypinače /, je možné že je chyba v zapojení ovládacích vodičů / někde se připletl vodič N / a pouze při určité poloze vypínačů dojde ke zkratu.

Jirka Š. Svejkovský

Jedna věc je proč vybavuje - závada v elektroinstalaci. Jiná je, proč dojde k jeho zničení. Hrozí situace, kdy jistič při takovémto vybavení zahoří a zkrat vypne až jistič nebo pojistky před ním. Co tam máte za typ jističe?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š.

Quote from: Rozmahel Vladimír on 01.02.2008, 08:49
...někde se připletl vodič N / a pouze při určité poloze vypínačů dojde ke zkratu...

V horším případě to není N ale druhá fáze  ;)

Rozmahel Vladimír

To by lítaly oba jističe. (no)

Petr Doležal

Taky nám napište výrobce toho jističe a zkratovou odolnost
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Hynek Čermák

Něco podobného se mi stalo. Majitel když si sám přidělával svítidlo provrtal zeď skrz a došlo ke zkratu dvou fází. Zničitlo to při tom jistič (použit byl jistič Moeller 10kA) Zajímavé je to že vypadl a byl zničen pouze jeden jistič. Ne jak by se dalo předpokládat jističe v obou fázích. Jistič byl zničen - nešel natáhnout.
;) :) :D ;D

Jirka Š. Svejkovský

No pan Včela psal, že ten vývod zničil dva jističe po sobě. Zkrat >10kA je dost nepravděpodobný v paneláku, v rodiném domě móóóžná. Já bych to viděl na nějaký levnější nebo starší jistič.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Quote from: Hynek Čermák on 01.02.2008, 14:20
...a došlo ke zkratu dvou fází. Zničitlo to při tom jistič (použit byl jistič Moeller 10kA) Zajímavé je to že vypadl a byl zničen pouze jeden jistič. Ne jak by se dalo předpokládat jističe v obou fázích. Jistič byl zničen - nešel natáhnout.
;) :) :D ;D

V místě např. blízko trafostanice může být poruchový proud mimořádně velký a ve Vašem případě by se uzavíral mezi fázemi a určitou dobu hořel oblouk. Řekl bych, že by měly při takovém rázu vypadnout oba jističe. Je možné že při tom vrtl i nulu a zkratl se o N.

Petr Doležal

To Svejkovský:
To nemusí být ani více jak 10 kA, záleží na jističi. Třeba tento:
http://elektro-materialy.cz/produkty/jistice/jistice-4-5-ka/jistic-1-p-l-16a-char-b-4-5-ka
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Plojhar

Taky bych to viděl na opravdu tvrdej zkrat, na hranici vypínací schopnosti jističe. Ona "vypínací schopnost" neznamená, že takový proud jistič přežije, jen že ho je schopen rozpojit v čase daném normou...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Petr Doležal on 01.02.2008, 19:44
To Svejkovský:
To nemusí být ani více jak 10 kA, záleží na jističi. Třeba tento:
http://elektro-materialy.cz/produkty/jistice/jistice-4-5-ka/jistic-1-p-l-16a-char-b-4-5-ka

O 10kA hovořil p. Čermák, taky si myslím, že šlo o nějaký typ s menší zkratovou odolností, proto jsem chtěl znát typ co tam má nainstalovaný.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Robert Pechan

, pánové kolega Včela psal, pokud to tedy chápu správně, že vadný jistič vyměnil a na tu samou pozici připojil jiný obvod a jak jsem pochopil tak závada se opakuje stále dál v nějakých časových intervalech, což by znamenalo že tato záhadná závada by se vyskytovala na obou obvodech ovšem vždy při připojení jen na určitou fázi, to vede k zamyšlení. Nic méně já se též přikláním ke tvrdému zkratu a méně odolnému bytovému jističi. Zdraví pechy