Started by Jan Obhlidal, 01.02.2008, 11:23

previous topic - next topic

Jan Obhlidal

Našel jsem zde několik příspěvků na toto téma, ale potřeboval bych to upřesnit. Mám elektrikáře, který mi nechce povolit světlo s krytím IP44 na 230V do zóny 2 na strop (více než 225cm). Chce ho umístit až na hranici zóny 2 a 3, tedy 60cm od svislé roviny hrany vany. Já bych chtěl toto světlo umístit právě dovnitř tohoto 60cm území. Jeho názor je, že do zóny 2 musí mít světlo kromě IP44 jestě bezpečné napětí AC 12V nebo DC 30. V normě ČSN 33 2000-7-701 jsem jako laik toto nenašel. Pouze informaci, že zařízení s IPx4 do zóny 2 lze umístit. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

Hynek Bureš

V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 už zóna 3 není stanovena. Svítidlo v krytí IP44 lze v zóně 2 umístit, musí být napájeno přes chránič 30mA. Pokud váš elektrikář ještě nevyměnil normu, vyměňte svého elektrikáře  :D
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

01.02.2008, 17:46 #2 Last Edit: 01.02.2008, 19:25 by Petr Doležal
TO: Obhlidal

Pokud je svítidlo výše jak 225 cm nad podlahou v prostoru zóny 2, tak i v předchozí normě se jednalo o prostor 3 a neměl by být žádný problém. To co je nové, je nutnost použít proudový chránič 30mA vždy.
Chránič chrání - jistič jistí.