• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?

Started by Václav Bárta, 03.02.2008, 23:13

previous topic - next topic

Václav Bárta

03.02.2008, 23:13 Last Edit: 27.02.2008, 22:53 by Administrátor fóra, čistič
Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
A kabel cyky 3*1,5mmCu 16A jističem?
Způsob uložení kabelu je ve dřevěné stěně jen tak hozený mezi dřevěnýma příčkama s vatou.
A druhé uložení je na dřevěné stěně a majitel přes ten kabel nalepil 5cm  polystyrén?

Martin Novák

Urcite NE.

V prvnim pripade bych volil max. 6A a ve druhem 10A jisteni...

Miloslav Dunda

Pokud bude uložen pod omítkou má dovolenou proudovou zatížitelnost 14,5A a může se tedy jistit pojistkou 10A a jističem také 10A. Neuvažují souběh s několika jinými kabely. Při jiném uložení než pod omítkou je max. přípustná hodnota jištění 6A.