Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?

Started by michal jankonič, 04.02.2008, 07:56

previous topic - next topic

michal jankonič

04.02.2008, 07:56 Last Edit: 27.02.2008, 22:50 by Administrátor fóra, čistič
V plote budem mať RE s istením 3x25A a odtiaľ 65m vzdialený hlavný domový rozvádzač (HDR).

otázka 1. použiť 4x CYKY a s akým prierezom?
            2. použiť 4x AYKY a s akým prierezom a výhody AL resp. Cu? :-[
           

mischal

to nenájde sa tu ani jeden odborník, ktorý by mi vedel poradiť?

František Bernard

Kolik bankovek a jak velkých mě pošlete ?

Jaroslav Hasala

04.02.2008, 12:33 #3 Last Edit: 04.02.2008, 12:55 by Jaroslav Hasala
Minimálně můžete pro připojení použít kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16, vzhledem k stanovenému minimálnímu průřezu vodiče PEN.
Vzhledem ke vzdálenosti a jističi před elektroměrem by to mělo být dostatečné. Předpokládám uložení v zemi nebo pod omítkou.
Jinou cestou je použít pětižilový kabel, potom by jakž-takž vyšel i kabel CYKY 5Cx 6. Ovšem pro použití pětižilového kabelu je nutné ověřit připojovací podmínky příslušných rozvodných závodů (podle regionu), v některých lokalitách to rozvodné závody nepovolují.
Pro jistotu bych šel s průřezem o dimenzi výše, tj. CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25, hlavně kvůli možnosti případného navýšení jističe před elektroměrem.

Na každý pád, určení dimenze přívodní kabelu bude bezpochyby součástí projektu elektroinstalace.  :)

Současně s přívodním kabelem je více než vhodné položit další kabel (např. CYKY 3Cx 1,5 - 2,5) pro impuls HDO, i když to třeba současné době nebude zapotřebí.

Výhodou Al kabelů je hlavně nižší cena. Cu kabel má lepší elektrické i mechnické vlastnosti.
Nutno dodat, že všeobecně známé nepříznivé mechanické vlastnosti Al kabelů, tzv "tečení hliníku", se týkají hlavně vodičů menších průměrů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

michal jankonič

pán Hasala ďakujem za odpoveď, ešte jednu otázočku ak môžem ako je to s úbytkom napätia na tú vzdialenosť medzi  Cu 16 a AL 25 ktorý kábel je na tom lepšie?

Ďakujem

Jaroslav Hasala

Vychází to přibližně nastejno.
Měrný odpor Cu 16 je přibližně 1,40 ohm/km.
Měrný odpor Al 25 je přibližně 1,38 ohm/km.
(vyčteno z tabulek)