Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?

Started by jakub bartoška, 04.02.2008, 11:06

previous topic - next topic

jakub bartoška

Instalace 400V je v bytě provedená kabelem 4x2,5cu.
mohu na něj připojit varnou desku, i když schema toto zapojení neřeší?

Václav Bárta


jakub bartoška

,
mám zcela standartní čtyřploténkovou, značka fagor, příkon cca 6,5kW.

Jaroslav Hasala

A ta instalace je provedena TN-C ?
Dá se to poznat podle zapojení podružné rozvodnice - u TN-C je v rozvodnici pouze jedna sběrnice PEN se zelenožlutými vodiči. U TN-S jsou minimálně dvě sběrnice, oproti TN-C je "navíc" sběrnice s modrými vodiči.
Jednoduše to lze poznat podle zapojení zásuvek 230V.
Pokud je kolík v zásuvce je spojený s pravou zdířkou, jde o TN-C.
Potom by byl ve varné desce zelenožlutý vodič z přívodního kabelu (PEN) zapojený nejdříve na svorku PE potom na N.
Zapojení fázových vodičů je standardní - na svorky L1, L2, L3.
Předpokládám, že jde o starší instalaci, v nových instalacích musí být přívod pětižilový (TN-S).

Způsob připojení záleží také na tom, jak je provedená instalace. Pokud vyloženě kouká ze zdi čtyřžilový kabel, bude to nutné provést tak, jak jsem popisoval. Pokud je tam nějaká přechodová krabice, potom by bylo nejvhodnější použít pro připojení pětižilovou šňůru (např. CYSY 5Cx 2,5) a modrý vodič (N) společně se zelenožlutým vodičem (PE) z té šňůry připojit na zelenožlutý vodič z přívodního kabelu (PEN). 
Standardně se přívody pro el. sporáky dělaly tak, že přívod byl připojen do sporákové kombinace a odtud byla připojená šňůra (obvykle gumová) ke sporáku. Šnůra bývá uložená v trubce, takže by se teoreticky dala vytáhnout a nahradit novou. Připojení by bylo stejné, jako jsem uvedl výše.

Rozhodně musíte upřesnit soustavu (TN-C/TN-S) a blíže popsat stávající situaci, popř. své další záměry (rekonstrukce kuchyně ?).
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vítězslav Vaněk

Pozor na zapojení bývá dvoufázové a třífázové.
Sláva

Jaroslav Kořínek

 ;)  Myslím, že přítomnost elektrikáře by vyřešila Vámi uvedený problém velice rychle a jednoduše.  V tomto případě se lze "pouze " domívat a vaši situaci to neřeší. Navíc, aby vám platila záruka musí být záruční list potvrzen elektrikářskou firmou (IČ, DIČ- adresa...)