Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?

Started by Petr Utter, 05.02.2008, 11:02

previous topic - next topic

Petr Utter

05.02.2008, 11:02 Last Edit: 05.02.2008, 16:22 by Administrátor fóra, čistič
V paneláku je ve stoupačkové šachtě provedeno pospojování Cu vodičem vedeným přes všechny patra a spojujícím plynové potrubí a základní konstrukci stoupačkové šachty Toto vedení je ,zdá se i na patě domu uzemněno.
Instalace je kompletne v jádře a koupelně provedena třívodičově + proud chr., včetně třívodič. přívodu do bytu.

Mám pospojovat zbylé části konstrukce  tj. U profily se stoupačkovým pospojováním? Myslím si, že ano

Miroš Jan

To Utter.

Když upřesníte co to je U profil, možná že se doberem správného postupu. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Novák

Predpokladam, ze kolega Utter myslel hlinikove profily, ktere se pouzivaji pro montaz sadrokartonovych "zdi" a podhledu... Taky by mne docela zajimalo - spojovat nebo nespojovat? I kdyz z meho pohledu bych spise rekl, ze je to asi stejna stavebni konstrukce jako "futra" dveri a ty taky pospojit nemusime...

Petr Utter

"U" profil je připevněn svisle panelům a drží vlastně jednotlivé desky jádra v prostoru. Takže zakončení a upevnění stavby jádra v panelové buňce. Doufám, že se nevyjadřuji příliš neodborně.

Petr Utter


Milan Karvánek

Pospojení v koupelně, ostatně jakož celou instalaci, proveďte dle platné ČSN 332000-7-71 ed.2.

Jaroslav Hasala

05.02.2008, 22:51 #6 Last Edit: 05.02.2008, 23:03 by Jaroslav Hasala
Jak psal kolega Karvánek, základem pro řešení pospojení je ČSN 332000-7-71 ed.2.
Ochranné pospojování řeší článek  701.415.2
Píše se tu (kromě jiné) :
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

(...)

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů;
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;
- kovové části plynovodu;
- přístupné kovové stavební prvky.

Pod pojmem "přístupné" se jednoduše řečeno rozumí to, čeho je možné se dotnout při běžném používání. Pokud je tedy ten U profil zakrytý něčím dalším (deskami) a nedá se tedy na něj sáhnout, nemusel by být připojen na ochranné pospojování.

Na druhou stranu, pokud ty profily pospojeny budou, určitě se tím nic nepokazí.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Utter

Děkuji p.Hasalovi za vysvětlení, šlo mi ještě o to zda-li takto pospojované části které jsou zemněny zemí přivedenou ze stoupačky ještě propojit se zemí, která jest přivedena ochranným vodičem od hlavního přívodu?

Štefan Beláň

06.02.2008, 06:59 #9 Last Edit: 06.02.2008, 07:09 by Štefan Beláň
TO: Utter

Ano, vše propojte. Je to hlavní princip doplňující ochrany místního pospojování.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.