Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?

Started by Petr M, 05.02.2008, 13:06

previous topic - next topic

Petr M

05.02.2008, 13:06 Last Edit: 05.02.2008, 16:16 by Administrátor fóra, čistič
Mám doma pizza pec s přikonem 8,4Kw,napětí 400V 3N 50/60

Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení?

Jaroslav Hasala

Je to v podstatě stejné jako sporák.
Postačoval by kabel CYKY 5Cx 2,5 a jištění 3x 16A.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz