Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?

Started by JJoseff, 06.02.2008, 13:56

previous topic - next topic

JJoseff

06.02.2008, 13:56 Last Edit: 27.02.2008, 22:33 by Administrátor fóra, čistič
Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič? Jestli ano, jak poznám že je zde sít TT...

Jaroslav Hasala

Jaká je v dané lokalitě síť, zjistíte nejlepe dotazem u příslušných rozvodných závodů.
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejších vesničkách to ještě dožívá ...
Sítě TT bývají obvykle na starých dřevěných sloupech venkovního vedení. Pokud jsou použité sloupy betonové, takřka určitě půjde o rekonstruovanou síť, tedy TN.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Kamil Novák

Quote from: Jaroslav Hasala on 06.02.2008, 14:53
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejších vesničkách to ještě dožívá ...


OT : Kdybych známým z Chvalovic řekl, že bydlí v mimořádně zapadlé vesničce, asi by se jim to moc nelíbylo... >:(  :D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Rozmahel Vladimír

Použijte plastový eletroměrový rozvaděč tř.2 a není nutno případně ani v síti TT osadit v RE FI.
Podmínkou však je i elektroměr v tř.2.

Jiří Schwarz

to Rozmahel
teď mi něco uniklo, tohle řešení jaksi nechápu, můžete to vysvětlit?

Já jsem do teď žil v přesvědčení, že Fíčko se u TT dává proto, že je problém zajistit v požadovaném čase samočinné odpojení od zdroje jističem, protože je problém s impedancí smyčky.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír

Pokud je provedení tř.2 není co odpojovat. Pozor, je nutno si uvědomit to, že mluvíme o elektroměrovém rozvaděči. Dále v HR domu je chránič samozřejmě podmínkou. Tato varianta má tu výhodu, že padající chránič se nemusí chodit např.v dešti natahovat před dům.

Jan Němec

Souhlas, dělal jsem TT přípojku vloni, e plastové elměr bedně je jistič a chránič je v domě vevnitř, pěkně selektivní 500mA. Co se týče identifikace podle sloupů, na to bych nespoléhal. Navíc tam, kde jsem byl, to byly asi 3 ulice z celé obce. Zbytek byl TNC.