Postačuje pokrytí kabelů CYKYLo 3x2,5 omítkou silnou do 1cm?

Started by pavel., 06.02.2008, 17:12

previous topic - next topic

pavel.

06.02.2008, 17:12 Last Edit: 27.02.2008, 22:01 by Administrátor fóra, čistič
Postačuje pokrytí kabelů CYKYLo 3x2,5 ( vedou 3 na sebou ) omítkou silnou do 1cm ?

František Leopold

Pokud je dáte na sebe, pak vám určitě omítka stačit nebude. Leda je uložit vedle sebe, pak stačit bude. Ovšem pozor pokud by to bylo v koupelně a kuchyni, tam je velice vhodné zasekávat kabely hloubš, dá se tím vyhnout jejich převrtání. Brání něco tomu, aby se zasekaly hloubš?

František Šohajda

Musíte kabely dát podle přesnosti zdí....někde to stačí a někde ne...musíte si "zmrknout" rovinu a podle toho,popř. po domluvě se zedníky...stačí když bude na kabelech jen milimetr omítky /aby nebyl vidět kabel/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Hejčl

Ten milimetr je dost málo. Po nějakém čase se objeví vlasové praskliny v místě položených kabelů.  :'(
Nebo zedníci zvolili špatnou technologii?  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Lampart

Quote from: Zdenek Hejčl on 07.02.2008, 20:55
... Nebo zedníci zvolili špatnou technologii?  ;)


Podle mých zkušeností 99,9 % zedníků není schopno kvalitně zazdít drážky s elektroinstalací.

Miroš Jan

TO pavel.

Dle mých zkušeností, 1 1cm málo. Dejte kabely hloub. Min. 2 - 3 cm. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radek Kroutil

Typická otázka investora. Když vidí rozpočet za vysekání drážek pro kabely, tak tuto položku vymaže, že si to vyseká sám. Ale ve skutečnosti vysekne jenom omítku na cihlu. To je ten 1cm. Stává se mi to často. A investorovi řeknu, že je to málo, že v ceníku je počítána ,,drážka ve zdivu cihelném 3x3cm na kabel,,. A pokud to nedoseká, otáčím se a odcházím... Pak bych tam strávil dvakrát tolik času rovnánim kabelů a pak ty nadávky od zedníků... >:(
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jaroslav Hasala

Pokud jsou drážky "příliš přesné", je montáž podstatně pracnější, vodiče je nutné srovnávat.
I pro upravování omítky je lepší, když je tam větší vrstva. Velmi slabé vrstvy se mohou po čase odloupnout.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Otakar Svoboda

Jestli táhnete kabely jen po cihlách a zahodíte je omítkou silnou 1 cm tak to s největší pravděpodobností na zakrytí stačí. Kabely jen přichyťte sádrou každých 50cm aby se při nahazování "nevlnily".
Vemte to ale prakticky. čím hlouběji kabely uschováte, tím je menší pravděpodobnost jejich poškození. Kabel pod centimentrovou omítkou propíchnete i rýsováčkem.