Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?

Started by Frantisek333, 11.02.2008, 22:35

previous topic - next topic

Frantisek333

11.02.2008, 22:35 Last Edit: 27.02.2008, 22:12 by Administrátor fóra, čistič
Koukam do projektu a ke kabelu co jde z pilíře, kde budou hodiny jde i pásek FeZn.
Kam ho zapojí?
Už mám přeci v základech.
Jeden konec se připojí někam k hodinám?
A druhý konec?
A jestli jde někam k hodinám, jak se tam dostanou když už je pilíř postaven a kouká jen chránička , nějaká 80-tka asi ...

   

Jaroslav Hasala

U domu by se měl pásek připojit k tomu stávajícímu uzemnění v základech.
Do elektroměrového rozvaděče se dá jít jiným vodičem, který se nasvorkuje na tu pásku, pokud tam nejde nacpat přímo ta páska. Buď kulatinu FeZn pr. 8 nebo přímo Cu vodič. Spíše ten Cu vodič - v elektroměrovém rozvaděči stejně obvykle nebývá přímo svorka pro FeZn uzemnění.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Horský

Jestli máte jako součást pilíře i pojistkovou skříň, tak přijde pásovina FeZn připojit přímo na připojovací šínu PEN. Z té je pak již běžným způsobem propojena svorkovnice PEN u elektroměru.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

Kromě toho, co vám odpověděli již pánové Hasala a Horský - v tom projektu není uvedeno nebo zakresleno, kam a jak se zemnící pásek má napojit ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František333

To Novák:
Koukám , akorát je tu nakresleno že jde kabel 4Bx10 a pásek Fe/Zn ...

To Hasala:
To se svorkuje v zemi nebo kde ? mohu použít oka s matkama stahovacíma nebo musim mít lisovaná oka?
Nemůžu tento pásek úplně nahradit vodičem ? Třeba 25mm CYY ? Jedna strana na EPP a druhá někde na svorku u hodin ?

Pavel Horský

Napojení FeZn se provádí v instalační krabici např. KO 125E pomocí svorkovnice EVP. Samozřejmě můžeme napojení provést i např. pomocí šroubu M8 a šroubovacího oka. Těch možností je více. Jen pozor na přímý styk FeZn s CU. To je nepřípustné kvůli nežádoucí chemické reakci!
Cu do země určitě ne. Nepřípustné!
K těmto účelům přizemnění se používá uvedená pásovina z důvodu splnění podmínek pro uzemnění svoji plochou v zemině. Dá se použít i drát FeZn 8-10, ale k němu doporučuji zarazit do země min. jednu zemnící tyč.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František333

Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem , je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk , který kouká ze základů ... 

ferdo

Quote from: František333 on 12.02.2008, 18:59
Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem , je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk , který kouká ze základů ... 
Najprv by som dal odmerať zemný odpor aj keď len informatívne robota na 10 minút  či dosahuje 2 ohm  a podľa toho volil počet pridaných tyčí a k tomu výkopu  k silovému káblu priložiť pásovinu  myslím že  pásovina sa v tomto prípade pokladá za zvod kde ešte platí ČSN 34 1390 čl 115 pri súbehu má byť vzdialenosť aspoň 2m.Tu výnimka podľa čl 185 neplatí.

František 333

Opravdu se musí pásek dát 2m od silového vedení ? Jak potom bude vypadat zahrada ? Bude jeden výkop pro silový kabel , druhý výkop pro pásek a třetí výkop pro plyn ? No jejej ...


Štefan Beláň

12.02.2008, 20:39 #9 Last Edit: 12.02.2008, 21:23 by Štefan Beláň
TO: František 333

Zahradu nechte jak je. ;)
V zemi se ukládá vodič uzemnění pod kabelovým vedením ve vzdálenosti cca 0,5m (pokud je to možné). Když je to povoleno u kabelového vedení veřejného osvětlení (čl. 185), tak nechápu, proč by to nemohlo být i jinde. Běžně ze pásek takto ukládá.
Nikdy jsem neviděl, že by se pro pásek dělal jiný výkop (doh).
V příloze je část textu z ČSN 34 1390 čl. 115.  :)
V tabulce 4 je souběh pro nadzemní vedení hromosvodu s kabelovým vedením 0,5m.
Chránič chrání - jistič jistí.

Frantisek333

No výkop mám 80 hluboký , tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex) , to se dosype pískem a hlínou (mezitim folie) ... to by šlo , teď vyvedu pásku u pilíře a druhou stranu u základů stavby ... tak a teď co ? Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ...

Radek Kroutil

Na tu pásovinu přišroubujte hromosvodní SK svorku a ten CYA do šroubovací svorky (lisovačky asi nemáte) a tuto dejte pod jeden šroub na tý SK. Toto udělejte nad zemí v tom pilíři
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Fratisek333

Dejme tomu že se di pilíře nějak prosekám , ale do základů u domu ?

Radek Kroutil

Vy nemáte ze základové desky v rozích vytaženy hromosvodní dráty?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Frantisek333

To mám , ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen  v hlíně ?  :o

Jaroslav Hasala

Quote from: Frantisek333 on 12.02.2008, 20:50
No výkop mám 80 hluboký , tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex)

Pásku zasypejte spíše hlínou, než pískem.

Quote from: Frantisek333 on 12.02.2008, 20:50
Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ...

Svorka pro přechod z pásky FeZn na vodič CY (CYA) by se dala umístit dovnitř toho pilíře, pod elektroměrový rozvaděč.

Quote from: Frantisek333 on 12.02.2008, 21:16
To mám , ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen  v hlíně ?  :o

Na jedné straně bude pásek připojen ke stávajícímu uzemnění (základový zemnič), druhý konec bude připojen do elektroměrového rozvaděče.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radek Kroutil

Znova: Jeden konec do elektroměrového pilíře a druhý na ty vývody na hromosvod co máte v těch rozích. A jen tak mimochodem... Jak máte spojený základnový zemnič s hlavním pospojováním?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Frntisek 333

Pospojení ještě není , mám zatím jen základovou desku a teď stavim pilíř , už ho mám a teď dám vedení mezi pilířem a domem ... a tam je i ten pásek ... v základech už je zemnič a je vyveden ve dvou rozích ... pokud ten druhý konec mám dát na základový zemnič , jak se tam dostanu , husim krkem ? To neprotáhnu ani náhodou ...