• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je u kabelového mostu předepsaná pochozí lávka?

Started by Jan Štěpán, 13.02.2008, 11:42

previous topic - next topic

Jan Štěpán

13.02.2008, 11:42 Last Edit: 13.02.2008, 14:40 by Administrátor fóra, čistič
Venkovní kabelový most, kabeláž 6kV + 0,4kV, výška cca 6m, délka 100-200m. Je předepsaná pochozí lávka?

Prosím jen odkazy na příslušné části v ČSN, dohady typu já bych dal, já ne nemohu uvést do tech. zprávy.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

Petr Doležal

EP ESČ 33.01.02 Kabelové kanály......mosty.....( Pozor jsou to jen pravidla, která byla vydána jako náhrada za zrušenou 38 2156 ).
Kapitola 4.
Mimo jiné: kabelové mosty mají charakter a rozměry kabelových průchozích kanálů a platí pro ně stejná ustanovení. A průchozí je průchozí, t.j. musím po něčem chodit.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Štěpán

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.