• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?

Started by Michal Kolesa, 14.02.2008, 11:47

previous topic - next topic

Michal Kolesa

Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?

Dnes v supermarketu jsem něco podbného viděl, ale mělo to krytí pouze IP 20 a to se mi pro kuchyň zdá málo. protože vv kuchyni cáká voda (když se meje nádobí), práší se (když se dělá s moukou), Uprchně pára,...

A navíc by mělo tuším mít značku F v trojuhelníku pro umístění na hořlavé podklady (linky jsou většinou dřevěné)

Miroslav Lampart

Z nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 úplně vypadnul umývací prostor, tak bych se nad IP nevzrušoval. Každopádně by svítidlo se zásuvkou mělo být napojeno přes chránič s jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem 30 mA podle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3 a ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3.

Jan Alin

Quote from: Miroslav Lampart on 14.02.2008, 21:06
Z nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 úplně vypadnul umývací prostor, tak bych se nad IP nevzrušoval.


To je trochu krátkozraké tvrzení. Umývací prostor bude zaveden v jiné normě a že není je vina klasického zpoždění v naší normalizaci. Doporučil bych se držet zatím požadavků na zrušený umývací prostor, kdo to udělá určitě neprohloupí  ;).

Michal Kolesa

Shrnutí:

Takže minimálně IP 54
značka F v trojúhelníku
připojení na proudový chránič

?