• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?

Started by Miloš Dolejš, 18.02.2008, 12:05

previous topic - next topic

Miloš Dolejš

18.02.2008, 12:05 Last Edit: 18.02.2008, 13:30 by Administrátor fóra, čistič
Podle §177 odst.3 zákona č48/1982 musí být poblíž únikového východu ze strojovny chlazení umístěn nouzový vypínač pro vyřazení chladicího zařízení z provozu. Pokud je strojovna umístěná v jiném podlaží budovy, musí být druhý nouzový vypínač umístěn v přízemí objektu.

Na základě výše uvedeného textu jsme po konzultaci s revizním technikem požadovali od stavby přívod vypínatelný STOP tlačítkem v rozvodně objektu. Projektant stavby náš požadavek odmítl s tím, že mu prodražujeme zařízení rozvodny a že stačí pomocí STOP tlačítka rozpojit ovládací napětí kompresorových jednotek a tím zařízení vyřadit z provozu.  Kdo má pravdu ? 

Jan Němec

Nenašel jsem tak rychle ten správný legislativní odkaz, našel jsem jen pro plynové kotelny. Tam je požadováno odpojení přívodu patřičného stroje, nikoliv ovl. napětí. Dělali jsme několik chladících jednotek pro stadiony a vždy se stop tlačítkem vypínaly silové přívody stroje. Shazovaly se podpěťovou spouští na patřičném jističi. Na jednom objektu se jednalo o jištění celé technologie. Nenašel jsem teď pro svou myšlenku legislativní podporu, ale ze zkušeností co mám, ovl. obvod není jisté vypnutí.

Miloš Dolejš

Formulace požadavku je doslovný opis ze zákona. Já se také přikláním k odpojení silových přívodů, jen nevím jak to zargumentovat.  :'( 

Miloš Dolejš

Quote from: Miloš Dolejš on 18.02.2008, 14:43
Formulace požadavku je doslovný opis ze zákona. Já se také přikláním k odpojení silových přívodů, jen nevím jak to zargumentovat.  :'( 


Tak všechno je jinak  >:(, nejde o zákon č.xx , ale o vyhlášku č. xx/yyyy Sbírky zákonů . Velmi se omlouvám za nepřesnosti v dotazu.

Rozmahel Vladimír

To je jedno, ale není tam řečeno jakým způsobem. Vždy by to byl zřejmě nějaký ovládací obvod, tlačítkem nevypnete přívod. Mohla by to být analogie vypnutí přívodu ke kotlům na ZP. Taky se vyráží pouze přívod ke kotlům a ne celá kotelna. Podmínkou ale dle mne musí být funkční spolehlivost takového zapojení. Odpovědnost za návrh má v tomto případě projektant.

Miroš Jan

TO Dolejš.

Ten váš projektant nemá pravdu. Znění vyhlášky je směrodatné, a je přesně tak jak Máte napsané.  :)
Vemte si na pomoc normy, a to ČSN 33 2000-4-46, čl. 464 Nouzové vypínání a zastavení. Nemám poslední vydání, čili je možné že tam sou nějaké úpravy.
No a dále ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.4.*
Já osobně doporučuji ovládací obvod a hřibové tlačítko, napojené na hlavní jistič pro přívod do chladících jednotek. Hlavní jistič samozřejmě s podpěťovou spouští.
V žádném příápadě, ne tak jak chce ten váš projektant, zapojit to do ovládacích obvodů kompresorů chlazení.  (no)
Musíte vypnout napájení kompresorů  (jednicka)

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace