Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?

Started by JJoseff, 19.02.2008, 20:55

previous topic - next topic

JJoseff

19.02.2008, 20:55 Last Edit: 24.02.2008, 08:46 by Administrátor fóra, čistič
Nevíte prosim vás kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?

Kolik amper je na jaký průřez...

Petr Liskar

Dobrá zpráva: jste téměř u cíle.
Teď použijte odkaz http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
příště použijte vyhledávač.

Miroslav Minařík

Quote from: Petr Liskar on 20.02.2008, 00:15
Teď použijte odkaz http://elektrika.cz/jisteni-kabelu

Řekl bych, že tento primitivní výpočet už všichni znají, ale mýlím se! Každý měsíc jej někdo hledá. Cožpak nemají všichni tabulky?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

SICHR je "sichr"...

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Tabulka je jen přehledová a nedá se podle ní navrhovat jištění vedení. K návrhu je potřeba znát další údaje, které je nutno zahrnout do výpočtu. I do SICHRu je potřeba doplnit zdroj nebo jeho parametry (všeobecný zdroj), kde se doplňuje napětí např. na výstupu z pojistkových spodků přípojkové skříně a impedance sítě. Pak je potřeba určit uložení jištěného vedení, zvolit průřez atd. atd. atd.
Divil byste se, jak hodně se to pak rozchází s nějakou tabulkou.
Pokud se budete řídit jen tabulkou, můžete se stát jednoduše docela schopným žhářem.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

J Lhava

Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Milan Hudec

Quote from: občan on 25.04.2017, 07:53
Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 24.04.2017, 21:57
SICHR je "sichr"...

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...

Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.

Zdeněk Friedrich

25.04.2017, 08:33 #8 Last Edit: 25.04.2017, 08:47 by Zdeněk Friedrich
To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.  

Jirka Š. Svejkovský

Kromě Sichru používáme ještě ABB DOC, který umí i vn. Velmi robustní řešení, i když není zadarmo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 24.04.2017, 21:57
Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...

:-[
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:08
Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.


Milane, nějak Tě nechápu. Co tím myslíš? Můžeš to napsat nějak polopaticky pro zabržděného elektrikáře se zřejmě hodně dlouhým vedením :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Hl jistič např.50A.
Za ním 10 vývodů v těsném seskupení třebas CYKY 3x2,5 v jedné liště.
Dovolený základní proud kabelu např.20A
Tj.10x20=200 oproti max.průchodu 50A.
V tomto případě se součinitel seskupení nepoužije jelikož se kabely chladí mezi sebou.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 25.04.2017, 11:18
:-[
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...

Samozřejmě. Ale také mě uvedená norma jasně doporučuje jištění běžných světelných obvodů provedených kabelem CYKY 3x1,5mm2 jističem 10A a jištění zásuvkových okruhů provedených kabelem CYKY 3x 2,2mm2 jističem 16A. Právě proto, abych nemusel některé věci přepočítávat u instalací, které se vejdou do nějakých přepokládaných hranic...
Ale musím buď normu přijmou celou, nebo ji celou odložit "udělat to podle jiné, jiných pravidel", nemůžu si z každé vytáhnout jen to, co se mi hodí. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Verenavský

Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:05
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.


Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristikami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.

Verenavský

Quote from: Zdeněk Friedrich on 25.04.2017, 08:33
To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.  

Pavouk od EATONU se teď jmenuje XSPIDER byl aktualizovaný 2016 a jede jak čert. >:D

Milan Hudec

Quote from: Verenavský on 25.04.2017, 16:07
Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristikami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.

Právě tyto tabulky jsou úžasně udělány a alespoň mě posloužil velice dobře k orientaci v problematice.

Zdeněk Friedrich

Quote from: Verenavský on 25.04.2017, 16:36
Pavouk od EATONU se teď jmenuje XSPIDER byl aktualizovaný 2016 a jede jak čert. >:D

Hm. to je mi novinka. Nevím jak jede čert, proto jsem vznesl dotaz pro odborníky.