• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
07.01.2026, 05:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Vhodné použitie jednopólového ističa v rozvádazači RVO

Started by Peter Kentoš, 19.02.2008, 22:02

previous topic - next topic

Peter Kentoš

Je vhodné isitiť vývodvý kábel CYKY 4B x 10 mm pre verejné osvetlenie v rozvádzači RVO, slučkovaný v svorkovniciach stožiarových svietidiel (striedavé zapojenia osvetľovacích stožiarov na jednotlivé fázy) jednopólovými ističmi a nie trojpólovým ističom?
Pre vzdušné vedenia VO vyhotovené napr. lanami AlFe, podľa mňa má zmysel použitie jednopólových ističov pre istenie jednotlivých vetví.  U káblového vedenia pre napojenia osvetľovacích stožiarov s výzbrojou sa mi pozdáva vhodnejšie použitie trojpólového ističa z hľadiska bezpečnosti práce na el. zariadení.

Petr Doležal

Ve firmě máme na starosti cca 36 tisíc světelných míst, takže zkušenosti máme. V rozváděčích RVO používáme na vývodech zásadně jednopólové jističe, podobně jako v rozepínacích skříních jednopólové odpínače. Při jednofázové poruše pak svítí alespoň 2/3 zbývajících svítidel. Také se na 1/3 sníží nebezpečí, že pokud je následující zapínák zapínán fází z předešlého, že by "spadnul".
Z hlediska bezpečnosti práce asi tolik: ve dne je VO bez napětí a ev.zásahy v noci (jakož i ve dne) dělá kvalifikovaná odborná obsluha, která si v zapínáku (RVO) může tento sdružený 3 fázově vypnout. Ne nadarmo se z hlediska obsluhy a práce kvalifikovanými pracovníky, uvažuje u VO s prostorem nebezpečným a nikoli velmi nebezpečným, byť jde o prostory venkovní.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení