Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?

Started by lajk, 21.02.2008, 19:51

previous topic - next topic

lajk

Když použiji za hlavnim jističem 3f chránič, je pravda, že nemusím dále na koupelnu a venkovní zásuvky používat další 1f?

Lakatos

Doporučuji vícero chráníčů a ne jen jeden na všechno.. ::)

ferdo

Quote from: lajk on 21.02.2008, 19:51
Když použiji za hlavnim jističem 3f chránič, je pravda, že nemusím dále na koupelnu a venkovní zásuvky používat další 1f?
Jednoduchá odpoveď keď chcete ušetriť  nemusíte.Avšak v budúcnosti sa môžu objaviť problémi,alebo sa neobjavia nikdy moja skúsenosť funguje to bez jediného problému roky.

Petr Mužík

pozor  ;) max. vybavovací proud tohoto chrániče musí být 30mA  o:-)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Pavelka Květoslav

Ano , stačí vám jeden chránič na vše . Jak tu někde psal pan Hasala , v dnešní době se u nových instalací vyskytnou problémy jen vyjímečně .
Takže pokud chcete jeden chránič , tak ho budete mít , jen vynechejte ledničku/mrazničku kdyby náhodou vybavil a všechno jídlo se nezkazilo .


Pavel Horský

Chyba. Před časem jsem taky zastával nedávat chránič na celý dům, ale když se pak člověk zamyslí, je to nesmysl. Co je lepší, když jste na dovolené a motor ledničky si vzpomene, že se začne pokoušet o stav hoření? V případě absence chrániče vám zbudou jen oči pro pláč. Lednička fuč, maso fuč, dům fuč.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

Proč používat chránič i na lednici?
Asi před pěti lety jsem dělal rekonstrukci elektroinstalace po požáru v kuchyni RD. Požár vznikl od vadné vestavné ledničky. Nebylo to žádný šméčko, ale XXXXXX, kterého považuji za seriózního výrobce domácích spotřebičů. Závada nebyla v instalaci (TN-C) ale v přímo v lednici. Dlužno také poznamenat, že více škody udělali hasiči, než vlastní požár ...
Na každý pád, kdyby byla lednice připojená přes chránič, buď by k tomuto vůbec nedošlo, nebo by to alespoň nemělo takové následky.

Samozřejmě, z provozních důvodů není vhodné používat jeden centrální chránič "na všechno", lépe použít více chráničů, ale podle mého soudu by mělo být přes chrániče úplně všechno. Mluvím tedy o instalacích v domácnostech, bytech, chatách apod.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

1) Máte-li chránič na přívodu, už jej nemusíte dávat na obvody koupelny nebo vnějších zásuvek.
2) Chránič musí mít vybavovací proud do 30mA a nesmí být selektivní (charakteristika S).
3) ostatní - viz kolegové nademnou
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

TO: Svejkovský

Mám drobnou technickou připomínku k bodu 2).
Proudové chrániče 30mA se nevyrábí selektivní. Je to naprosto logické.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Štefan Beláň on 01.03.2008, 18:14
TO: Svejkovský

Mám drobnou technickou připomínku k bodu 2).
Proudové chrániče 30mA se nevyrábí selektivní. Je to naprosto logické.  ;)

No, logické to není, hodil by se ve zdravotnictví před chráničem 10mA, ale asi to bude pravda.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.03.2008, 10:33
No, logické to není, hodil by se ve zdravotnictví před chráničem 10mA, ale asi to bude pravda.


Kde je zapotřebí používat ve zdravotnictví RCD 10 mA ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

TO: lajk
Pokud použijete 3f 30 mA chránič tak nemusíte už nic dělat s chrániči dál pro koupelnu....z praxe vím, že pokud je instalace provedena alespoň "schopně" a přístroje jsou bezproblémové tak není problém na celou instalaci v bytě  použít jeden chránič...../nejsem sice zastánce jednoho centrálního FI/ ale neměl by být problém... o:-)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Josef Nováček

Nevím jetsli stále ještě platí, ale dovoluji si upozornit na článek 314,2 ČSN 33 2000-3 - části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení, která je třeba ovládat odděleně tak, aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Kamil Novák on 02.03.2008, 11:24
Kde je zapotřebí používat ve zdravotnictví RCD 10 mA ?  ??

To jsem se dostal na tenký led  :-[. No, žiju v domnění, že FI 10mA se používají ve zdravotnictví. Toť vše.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

TO: Švejkovský  jen malá poznámka
Ve zdravotnictví se používají výhraně 30 mA chrániče.Kdyby se používali 10 mA tak by těch operací a zákroků moc neudělali.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

Všude, kde je normou předepsaný chránič 30 mA, se jedná o mezní hodnotu max. 30 mA, tj. požadavek normy je vždy 10 mA až 30 mA.  (norm)

To, že se lavinově používají chrániče s mezní hodnotou 30 mA a nepoužívají se běžně chrániče 10 mA, je zase jenom otázka ceny a neschopnosti elektrotechniků se správně rozhodnout podle místních podmínek.  >:(

TO: Svejkovský
Máte naprostou pravdu.  (jednicka)
Chránič 10 mA by měly být ve zdravotnictví standardem. 
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 19.04.2008, 08:06
TO: Švejkovský  jen malá poznámka
Ve zdravotnictví se používají výhraně 30 mA chrániče.


Jen pro upřesnění :
10mA chrániče se ve zdrav. občas objevují. Ale je to způsobeno buď přehnanou bojácností projektanta, který ve snaze o co nejvyšší bezpečnost tímto na druhou stranu snižuje provozní spolehlivost.
A nebo je osazují svévolně montážní firmy v rozporu s projektem a to většinou (pravděpodobně) z důvodů nižší ceny 10mA oproti 30mA.  :-\


Quote from: František Šohajda on 19.04.2008, 08:06
TO: Švejkovský  jen malá poznámka
Kdyby se používali 10 mA tak by těch operací a zákroků moc neudělali.....


Přesně tak.
A proto tam, kde se dělají zákroky, které by při výpadku napájení mohly pacienta ohrozit, případně kdy by opakování zákroku nebo vyšetření příliš zatěžovalo organismus (tzn. na zákrokových sálech, operačních sálech, v nukleární medicíně a pod.) se nepoužívají RCD vůbec.
Napájení se zde zajišťuje výhradně pomocí ZIS, tedy z oddělovacích transformátorů.
Tady je naopak kladen hlavní důraz na provozní spolehlivost, samozřejmě  při zajištění zvýšeného stupně bezpečnosti.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

PLV

Jsem jen slaboproudař a mám jen zdravý selský rozum, proto nechápu jak může chránič ochránit ledničku před požárem. Myslel jsem, že chránič chrání před úrazem a jistič před zkratem a najednou takový nový poznatek.