Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ...

Started by Miroslav Figura, 24.02.2008, 16:06

previous topic - next topic

Miroslav Figura

Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 (podľa technickej dokumentácie) z rozvadzača sieť  TN-C-S,ked v pripojených rozvadzačoch pre MaR a vzduchotechniku sa sieť TN-C mení na TN-S,stredný vodič(modrý) je použitý v ovládacích obvodoch.Môj názor je použiť 5Cx4,lebo vodič PEN kabelu CYKY4Bx4 nesplňa  požadovaný minimálny  prierez.

Jaroslav Hasala

Je to skutečně dost hrubá závada.
Jednak z TN - S už nelze udělat TN - C, dále není splněn minimální průřez vodiče PEN, tak jak jste správně uvedl (10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al).
CYKY 5Cx 4 bude nejjednoduší řešení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroš Jan

TO : Figura.

Kolega Hasala vám to popsal velice přesně. Kabel CYKY 5C x 4mm2, je ten správný.

Apropo to je ta ovladačka MaR dělaná vodičem N ? Nějak se mě to nezdá. ??
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace