• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Myslíte si, že svetelný obvod může byt spojený v krabici s dalšími?

Started by Miroslav Figura, 24.02.2008, 16:22

previous topic - next topic

Miroslav Figura

24.02.2008, 16:22 Last Edit: 24.02.2008, 20:39 by Administrátor fóra, čistič
Čo si myslíte o takomto riešení?
Združený obvod pre osvetlenie 5Cx1,5 je v krabici pripojený s dalšími dvomi združenými svetelnými obvodmi na viacžilový kabel  (asi19x1,5)a cez tento viacžilový kabel je to pripojené do rozvadzača.
Stredné vodiče združených obvodov sú v19žile vedené samostatne, ochranný je spoločný.
V tomto prípade asi nejde o výmysel projektanta.

Jura Krikl

Pravděpodobně se jedná o z rozvaděče ovladané osvětlení. Jak je to jištěné?
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Miroslav Figura

Každý združený obvod 3-faz. ističom,ovládané 3-faz. stykačom.

Jura Krikl

To co popisujete, nema se združeným obvodem nic společnýho. Je to prasárna. V jednom kabelu mate 3 3fazové obvody? Nepřípustné.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Štefan Beláň

Naprosto souhlasím s vyjádřením kolegy Krikla.  :)
V popisu je i porušení ČSN a zásad pro spojování obvodů. >:(
V odbočovací krabici se smí spojovat pouze jeden obvod - 1fázový nebo 3fázový. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.