Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?

Started by Vojtěch Vojtěch, 03.04.2006, 16:09

previous topic - next topic

Vojtěch Vojtěch

03.04.2006, 16:09 Last Edit: 31.05.2010, 14:20 by Miroslav Minařík
Před nedávnem jsem měl diskusi s kamarádem o maximální délce prodlužovacího přívodu (obecně).
Byl poslán zaměstnavatelem na školení bezpečnosti práce,
kde se krom jiného dozvěděl že prodl. př. může mít maximální délku 18m.
Víte někdo více odůvodech této vzdálenosti?

PS:Zajímalo by mne praktické řešení školitele např. sečení elektrickou sekačkou :)

Jiří Fuksa

To: Vojtěch
Délka prodlužovacího přívodu není normou omezena.
Při použití dlouhého přívodu si musíte vypočítat úbytky napětí, aby byĺy v povolených mezích a ověřit funkčnost ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.
A jen tak na okraj. Prodlužovací vedení se používá pro provizorní elektrické instalace. Pro ty je nutno splnit určité podmínky.
Např.: - povolení vedení organizace
      - projektová dokumentace
      - montáž kvalifikovaným pracovníkem
      - výchozí revize
      a další


Jiří Sedlmajer

Dle "zastaralé" ČSN 340350/1965
Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení,
Pohyblivé přívody - délka
článek 3533
Celková délka nemá překročit 50 m, pokud je delší, nutno ověřit zabezpení ochrany před nebezpečným dotykem.

V maloobchodě delší prodlužovák jak 50m nedostanete.


Stanislav Pavézka

Je to tak jak uvádí pan Sedlmajer,50m,potom udělat další opatření,např.vidlice nebo zásuvka s proud.chráničem.

Milan Karvánek

 ČSN 340350/par.3533: Celková délkapohyb.přívodu (včetně použitých prodlužovacích přívodů) nemá překročit 50m. Je-li vyjímečně nutno zřídit přívod delší, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před neb. dotykem.


 než sem ten odstavec opsal tak mě kolegové předběhli


Vojtěch Vojtěch

Velmi děkuji za všechny odpovědi,podal jsem kamarádovi téměř stejnou informaci.Je určitě zajímavé,že i na školení lze dostat poměrně zavádějící informaci od osoby která by o věci měla mít větší přehled než elektrikář s cca 15-ti letou praxí jako jsem já :).Bohužel tato praxe panuje i na některých odborných školách,kde vyučující kážou opravdové bludy a obludy.


Jiří Sedlmajer

Víte ,nevím to určitě, ale mám dojem, že v některé normě ,zabývající se prodl. přívody pro domácnosti, něco o 18m bylo (možná už neplatí). Zeptejte se ho o zdroji,ze kterého čerpal. Možná,že i zde,kolegové pomohou zjistit. Těch 50m platí všeobecně, tedy i na stavbách, dílnách a pod.