Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?

Started by Kubenkova, 27.02.2008, 09:44

previous topic - next topic

Kubenkova

27.02.2008, 09:44 Last Edit: 27.02.2008, 19:00 by Administrátor fóra, čistič
K žádostí o el. přípojku novostavby rod.domku bylo distributorem sděleno, že náklady na přípojku od domu ke sloupu hlavní distribuční sítě (nejedná se o odbočku) si hradím sama.

Na sloup byla distributorem připevněna pojistková skříň. Sloup je vzdálen od domu cca 30 m.
Není dle zákona je povinnen hradit přípojku distributor?

Z davu semináře 27.02.2008 09:44

Martin Bauer

Musím vás zklamat. Distributor má pravdu, viz citace Energetického zákona §45:

§ 45    Elektrická přípojka

(2)  Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch
   byla  zřízena.  Elektrickou  přípojku  nízkého  napětí  do  délky  50 m
   sloužící  pro  dodávku  elektřiny  domácnostem  pro účely bydlení hradí
   příslušný provozovatel distribuční soustavy.

.......

(7)  Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  slouží  k  připojení  jedné
   nemovitosti;  na  základě  souhlasu  vlastníka přípojky a provozovatele
   příslušné   distribuční  soustavy  lze  připojit  i  více  nemovitostí.
   Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  končí u venkovního vedení hlavní
   domovní   pojistkovou   skříní,  u  kabelového  vedení  hlavní  domovní
   kabelovou  skříní.  Tyto  skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní
   pojistková  skříň,  popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje
   na  odběratelově  objektu  nebo  na hranici či v blízkosti hranice jeho
   nemovitosti.

Z tohoto plyne, že pokud distributor provedl instalaci pojistkové skříně na sloup, splnil svou zákonnou povinnost.
Vedení od této skříně k rod. domku, včetně měření, musíte provést ve vlastní režii.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Viktor Klemon

No dovolím si trochu polemizovať,
existuje aj iný pohľad na vec :nás učili, že HDS je vždy tá na objekte, na sĺpe sa istí zmena prierezu odbočky -  bežne používa pre viac prípojok zapojených na jednej poistkovej skrinke na stĺpe.  Je to istenie vedení distribútora, nie HDS
Zákon sa dá vyložiť rôzne.

Petr72

prosím tedy o názor. Sám teď řeším připojení RD. Sloup je přes silnici a za chodníkem je hranice pozemku s plotem kde bude umístěna HDS. Tak že podle toho co píšete tak Eon uhradí to vedení ze stožáru včetně průtlaku pod vozovkou?

Štefan Beláň

Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr72

Quote from: Štefan Beláň on 29.02.2008, 20:21
Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. ;)



děkuji za odpověď to asi investora nepotěší.