Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?

Started by Milz, 01.03.2008, 09:16

previous topic - next topic

Milz

01.03.2008, 09:16 Last Edit: 01.03.2008, 13:38 by Administrátor fóra, čistič
Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B?

Pavel Horský

Ano, můžete. Modrý vodič N. v případě dvou tarifů ( bojler, el. topení) použijte modrý vodič N a hnědý(černý) vodič, který přeznačíte na modro.POZOR! Nikdy nepoužívat vodič PE ( žlutozelený).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

ferdo

Quote from: Milz on 01.03.2008, 09:16
Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B?
Hádam to bude kábel CYKY 3Cx2.5 mm2

kbulda

Špatně jste si přečetli otázku.
Milz se ptal na kabel CYKY 3 x 2,5 B !

Pavel Horský

O.K.  Opravdu jsme špatně četli a nebo se spletl sám tazatel. Dnes není kabel CYKY 3Bx2,5mm2 používán. V případě použití tohoto kabelu ze starých zásob pak platí to samé jako u kabelu CYKY-J 3x2,5mm2 jen s tím rozdílem, že přeznačíme na modro i druhý pracovní vodič. Žlutozelený vodič opět NEPOUŽÍVAT!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Horský

A ještě něco..............TO kbulda: děkuji za upozornění, ale jaksi mi chybí tvoje odpověď   >:(
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

kbulda

To  Pavel Horský,
nemíchal jsem se do toho proto , že jsi odpověděl dobře, ale chtělo to upřesnit na kabel 2B. Když jsem viděl , že to přehlédl i Milz, tak jsem na to
pouze upozornil.
Připadá mi , že když radí laikovi více lidí, tak je z toho někdy i zmatený, viz částečně i v odkazu :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7578.0.html
Některé diskuse se táhnou zbytečně dlouho a některé uhnou docela dost od původního tématu.

Karel


Václav 3

  páni kolegové! Mám pocit, že jste si všichni nepovšimli průřezu. Co se pamatuji, tak PRE i ČEZ chtějí ovládací vodič max. průřezu 1,5

Josef Nosek

1 - 1,5mm do HDO, ve výstupní svorkovnici rozvaděče lze napojit kabel silnější.