Je mozne kabel SYKFY pouzit v EZS priuloženi na hořlavem materialu?

Started by michalmichal, 02.03.2008, 23:43

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

Quote from: Vojtěch Běhunčík on 08.03.2008, 16:28
To ovšem není odpověď na ustanovení ČSN 33 2312:
Na půdách a v neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot použít jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím alespoň IP42.

Kde tady máte dostatečné krytí ?


Zmiňovaná citace o krytí se týká jen toho příslušenství, nikoliv samotného vedení - týká se to tedy krabic, přístrojů apod.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Štefan Beláň

Otázka zní, zda se vedení z vodičů SYKFY pokládá za silovou instalaci a zda pro uvedené rozvody platí soubor ČSN 33 2000 + ČSN 33 2312. :-\

Osobně se domnívám, že se o silové zařízení nejedná, nehrozí zde riziko přehřátí ani zvýšení povrchové tepoty na teplotu nebezpečnou, a že se ukládání těchto slaboproudých rozvodů provádí podle naprosto jiných předpisů a norem než silové instalace. 8)
Chránič chrání - jistič jistí.