• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?

Started by Hanz, 03.03.2008, 22:10

previous topic - next topic

Hanz

03.03.2008, 22:10 Last Edit: 03.03.2008, 23:31 by Administrátor fóra, čistič
Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít  kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?

eboss

Quote from: Hanz on 03.03.2008, 22:10
Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít  kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?

Asi to smažu!

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Luboš Mezei


Vladimír Kadlec

Vážený pane Hanzi, moji předřečníci vám chtěli nepřímo naznačit, abyste použil "vyhledávače" neboť uvedená problematika se zde již mnohokráte řešila.
Já vám přesto alespoň částečně pomůžu. Pokud byste použil kabel 4x musel by mít průřez min. 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AL. Vzhledem k velikosti hlavního jističe před elektroměrem bych vám doporučil min. CYKY 5x6 mm2, ovšem záleží též na vzdálenosti mezi sloupkem s elektroměrem a domovní rozvodnicí s ohledem na úbytky napětí, event. na možností navýšení příkonu v budoucnosti. Současně bych vám doporučil do výkopu uložit též ovládací kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro možnost potencionálního využití tzv. nočního proudu (sazby nt) ev. ovládaní el. topení (vím, že to v současné době již není na pořadu dne). Chtělo by to více údajů. A samozřejmě se nezbývá zeptat: a co projekt?

František Miksa

Pro Vladimír Kadlec: projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru! Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.

Kamil Novák

Quote from: František Miksa on 05.03.2008, 20:06
projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru!


Myslíte, že kdyby měl tazatel onen "cár papíru", tak že by se zde musel ptát ?   :-\


Quote from: František Miksa on 05.03.2008, 20:06
Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.


K čemu myslíte, že by koncový zákazník potřeboval výkres skutečného provedení ?   ??

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

TO: Hanz

Určitě použijte kabel CYKY 5x10 mm2 nebo CYKY 5x16 mm2 + ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2.
Doporučuji Vám uložit i rezervní trubku pro budoucí napojení branky a podobně.
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Horský

TO MIKSA:  A PODLE ČEHO PAK PROVEDE REVIZNÍ TECHNIK REVIZNÍ ZPRÁVU? CO? DOPLŇTE SI NEJPRVE VĚDOMOSTI A PAK NEBUDETE VYKŘIKOVAT TAKOVÉ VOLOVINY!   (fool)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz