• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Na co si dát pozor při instalaci PCH0,03 za ER s napěť. chráničem?

Started by Jaker, 07.03.2008, 07:11

previous topic - next topic

Jaker

07.03.2008, 07:11 Last Edit: 07.03.2008, 23:03 by Administrátor fóra, čistič
Na co si dát pozor při instalaci  PCH 0,03 za ER  s napěť. chráničem?

Rozmahel Vladimír

V zásadě na nic. Použití obou přístrojů v serii za sebou nic nebrání. Je ale lepší napěťový chránič zrušit a osadit místo něj proudový chránič. Funkce napěťáku je stejně omezena možným lepším náhodným uzemněním, které přemostí cívku tohoto chrániče a vyřadí ho tak z funkce. Je možno ho ponechat jako hl.jistič bez ochranné funkce. Je ale lepší celková výměna. Dnes už myslím ani není uveden v nových normách.  :'(
Mne napadá jediné smysluplné využití napěťáku jako hlídač napětí na N jako ochrana proti přetržení vodiče PEN. Myslím že výrobci by takovou funkci mohli implementovat i do proudových chráničů.
Teď už nemám čas, spěchám podat patent.  (dance)

Radek Červený

Rozmahel: Dnes už myslím ani není uveden v nových normách.   :'(

Jojo, to bývaly výborné ochrany. A stačilo jim jen mizerné uzemnění, aby spolehlivě fungovaly.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Hasala

07.03.2008, 09:12 #3 Last Edit: 07.03.2008, 09:48 by Jaroslav Hasala
Úplně bez problémů to není.
Je tu jedna věc, kterou si málokdo uvědomí - vodič PE není připojen přímo na uzemnění, ale na vypínací cívku napěťového chrániče. Proudový chránič tedy nemusí fungovat správně. I když tedy, konkrétně proudovému chrániči 0,03A pro funkci stačí i dost mizerné uzemnění, takže to většinou "nějak" funguje.
Prostá výměna napěťového chrániče za proudový toho také moc neřeší, protože napěťový chránič je zároveň i jistič - proudový chránič tuto funkci nemá a proto je nutné kromě chraniče vřadit i jistič. Toto je nutné brát v úvahu zejména při použití před elektroměrem.
Napěťové a později proudové chrániče před elektroměrem se používaly v sítích TT. Často se také použil napěťový chránič jen místo jističe (vypínací cívka není zapojena).
Z toho, že je použitý napěťový chránič, bych usuzoval, že jde o nějakou hodně starou instalaci. Tipoval bych dřevěnou skříňku, starou černou elektroměrovou desku a hliníkové vodiče. Pravděpodobně také bude elektroměr umístěný na nějakém nevhodném místě.
Jinak řečeno, navrhoval bych výměnu, popř. i přemístění elektroměrového rozvaděče. Pravděpodobně také distribuční sít už bude po rekonstrukci a nepůjde tedy už o TT, ale TN-C (zjistíte na příslušných rozvodných závodech).
Takže potom bude před elektroměrem jen hlavní jistič.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz