• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 10:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Potřeboval bych poradit s jištěním a průřezem vodiče/kabelu ...

Started by Drahonínský Pavel, 07.03.2008, 17:12

previous topic - next topic

Drahonínský Pavel

07.03.2008, 17:12 Last Edit: 07.03.2008, 22:57 by Administrátor fóra, čistič
Potřeboval bych poradit, vytapění lakovací kabiny bude elektrické oproti standardu (plynový hořák).
kabely byměly být taženy v průmyslové hale nejspíš v lavce, délka kolem 50m, nevím co je k tomuto výpočtu vše potřeba.

Do obvodu budou zapojeny vždy dva motory o výkonu á-5kW, zbytek je odporová záležitost, a ješte měřící.

Mám dva případy přikonu   lakovacích kabin    a) 132kW
                                                                        b) 60kW
Potřeboval bych znát velikost jističů v odbočném místě následně velikost hlavních jističu pro zařízení(lakovna) a kabel který bude mezi těmito jističi

dekuji za případne odpovědi jsem v koncích Pavel

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Rotrekl

Málo informací. Jaka je klavilta sitě v místě napojení, kabely budou uloženy ve stávajicích trasách nebo v nových jen pro tyto kabely, kolik připadně je tam dřívějších obvodů.

Nebude jištění předepsáno dodavatelem pece?  Pak přijde na řadu sichr nebo pavouk....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.