O kolik snížit jištění ?

Started by Kamil Novák, 12.03.2008, 16:20

previous topic - next topic

Kamil Novák

Jsem právě v terénu, tedy u cizího PC.
Kupodivu zde nemají nainstalován Sichr, Pavouka ani nic podobného.  (ssur)  ;D

Jestliže náhodou někdo sedíte u počítadla, mohl byste se podívat na následující případ :

Kabel CYKY 5x4, cca 30m, na kabelovém roštu, jištěný LSN/3 D 40A.
Potřeboval bych vědět, na kolik snížit jištění
- v tomto případě,
- v případě snížené teploty (možnost usazování hořlavého prachu s úklidem "občasným" a
- v případě souběhu 2-3 stejných kabelů.

Předem děkuji šlechetnému dobrovolníkovi !  (kiss)

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Hynek Čermák

Při teplotě 30°C:
Samotný kabel snížit jistič na D-25A.
Souběh 2 kabelů také D-25A.
Souběh 3 kabelů snížit na D-20A.
Nevím co myslíte snížení teploty ale při 20°C a 1 kabelu je to: D-32A
při 20°C a 2 kabelech je to: D-25A
při 20°C a 3 kabelech je to: D-20A
Doufám že vám to pomůže!
:D ;) :) (dance)

Kamil Novák

TO Čermák : Děkuji !!  (drinks)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavelka Květoslav

Když jste psal o Sichru , kabel 5x4 tam není , je nutná aktualizace tohoto programu nebo jste si to tam "nabouchal" sám ?

Petr Doležal

Musíte standardně nastavenou soustavu TN-C změnit na TN-S  ;)
Posílám to jako vzor, nekoukejte, že tam chybí předcházející síť a jištění toho kabelu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavelka Květoslav

Mnojo ... program moc nepoužívám , ale chtěl jsem odpovědět na otázku , ale když jsem kabel nenašel , tak se jen ptám .

ono v TNC se blbě hledá 5-žíla , no je to tedy chytrej program , myslel jsem že tam kabely budou vypsány všechny ...  ::)

Petr Doležal

Quote from: Pavelka Květoslav on 16.03.2008, 22:59
.... ale když jsem kabel nenašel , tak se jen ptám ....

:) Jasně, nic se neděje. Od toho ten portál tady je. Pokud je však otázka smysluplná a konkrétní.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení