• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:01

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?

Started by František Leopold, 13.03.2008, 18:13

previous topic - next topic

František Leopold

13.03.2008, 18:13 Last Edit: 13.03.2008, 21:06 by Administrátor fóra, čistič
 Polemizujeme s kolegou nad venkovními svítidly, které budou na fasádě domu.
Dle projektu jsou tahaná bez proudového chrániče a ani obvod, svítidla napájející v plánu rozvaděče přes chránič není.
Můj názor je ten, že by tyto svítidla dle ČSN 3320 00 4-41 měla být přes chránič, kolega zas tvrdí, že to není potřeba, že je chránič třeba jen na zásuvky a pohyblivě připojené spotřebiče..Kdo má pravdu? byl bych vděčný i za článek oné normy, která řeší tento spor.

Jirka Š. Svejkovský

Stávající 4-41 použití FI neřeší, nová 4-41 ed. 2 pouze pro zásuvky. Je to asi z toho důvodu, že svítidlo běžně nedržíte v ruce. Pravděpodobnost úrazu je proto minimální.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Venkovní svítidla řeší ČSN 33 2000-7-714   

Doporučuje se, aby zařízení s vestavěným osvětlením, jak jsou definována ve druhém odstavci článku 714.11, byla chráněna proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA.
Osvětlení těchto zařízení je méně důležité z hlediska bezpečnosti osob; navíc taková ochranná opatření zabezpečují ochranu před přímým dotykem.

714.11 Požadavky platí zejména pro:
- osvětlovací zařízení, například pro silnice, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování;
- ostatní zařízení s vestavěným osvětlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky.

P.S. Já osbně bych chránič určitě použil. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

František Leopold

Zajímavé..Napadá mě případ (sice nepravděpodobný, leč možný), kdy by někdo vyměňoval na takovémto kovovém nástěnném svítidle žárovku, stál na hliníkovém žebříku a pro "sichr" stability se držel za kostru svítidla..jak je známo, lidská lenost je hrozná, nevypl si vypínač a "sáhl si"..
Na druhé straně, v projektu je uvedeno bez chrániče, takže... o:-)

Jiří Středa


714.11 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky tohoto oddílu platí pro pevná zařízení venkovního osvětlení.

POZNÁMKA Venkovní osvětlení zahrnuje svítidla, soustavu vedení a příslušenství umístěné mimo budovy. Požadavky platí zejména pro:

- osvětlovací zařízení, například pro silnice, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování;
- ostatní zařízení s vestavěným osvětlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky.

Tyto předpisy se netýkají:

- zařízení pro veřejné osvětlení, která jsou součástí veřejné rozvodné sítě;
- dočasného girlandového osvětlení;
- signalizačního systému silniční dopravy;
- svítidel, která jsou upevněna na vnější straně budovy a jsou napájena přímo z vnitřního vedení této budovy.

Pro osvětlovací zařízení bazénů a fontán, viz Oddíl 702.
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Petr Doležal

Předpokládám, že se nejedná o veřejné osvětlení.
P.S. kolega Středa o sekundy rychlejší
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení